是安装的原因还是接触器本身的故障?
meidonggua
meidonggua Lv.3
2010年10月09日 10:52:49
只看楼主

单位有一楼层,照明为三相供,接触器为150安,CJX系,实测A相电流为43A,B相为37A,C相为36A ,接触器运行三个多月,每天拉合一次,也就一百多次。但前天出现吸合后,接触器了出线桩三相都没有电,再重新起动,每次都是吸合,但就是不过电。最后打开检查,发现内部支撑静铁芯的塑料支架已经成碎块,所以虽然吸合但不到位,可能没电。疑问是,这么大的接触器,而电流又不大,又是纯照明线路(日光灯36W,全部是电子镇流器)。安装的人用普通导轨将上下四个螺丝固定,接触器中间悬空。是什么原因导致内部构件成了碎块?是不是因为中间悬空的原因呢?

2010年10月10日 21:41:49
22楼
很可能是接触器本身的问题,CJX接触器是直动式吸合型接触器,150安的接触器释放时的反力很大,对接触器的机架的机械强度要求很高。现在市场上的有些电器产品的质量非常糟糕,使用时一定要注意。
回复
feiwenyangyang
2010年10月11日 06:52:49
23楼
接触器质量问题
回复
electric_novice
2010年10月11日 08:53:25
24楼
遇到次品了,:time:
回复
sjashj
2010年10月11日 09:22:17
25楼
要看是怎么破碎的,如果是外力所致,就是质量问题,如果高温所致,就是安装的原因了
回复
zz9713
2010年10月11日 13:19:38
26楼
好,可以去找厂家了
回复
yorkeychen
2010年10月11日 16:26:31
27楼
接触器是什么牌子的?没听过有这故障。。。
回复
wojv2009
2010年10月11日 16:29:55
28楼
你们遇到过这样的质量问题吗?我没有遇到过!
回复
bdliuhj
2010年10月11日 18:50:45
29楼
属于质量问题
回复
yfdcsht
2010年10月12日 06:59:26
30楼
绝对是接触器质量问题
回复
yyrqyjw3
2010年10月12日 09:19:58
31楼
接触器内部的塑料件质量不合格。
回复

相关推荐