是安装的原因还是接触器本身的故障?
meidonggua
meidonggua Lv.3
2010年10月09日 10:52:49
只看楼主

单位有一楼层,照明为三相供,接触器为150安,CJX系,实测A相电流为43A,B相为37A,C相为36A ,接触器运行三个多月,每天拉合一次,也就一百多次。但前天出现吸合后,接触器了出线桩三相都没有电,再重新起动,每次都是吸合,但就是不过电。最后打开检查,发现内部支撑静铁芯的塑料支架已经成碎块,所以虽然吸合但不到位,可能没电。疑问是,这么大的接触器,而电流又不大,又是纯照明线路(日光灯36W,全部是电子镇流器)。安装的人用普通导轨将上下四个螺丝固定,接触器中间悬空。是什么原因导致内部构件成了碎块?是不是因为中间悬空的原因呢?

2010年10月10日 09:48:43
12楼
安装无问题。可能接触器在运输中或安装中底座已有裂纹。看来应该是接触器产品质量问题
回复
samen-lwl
2010年10月10日 09:53:12
13楼
这个接触器应该是质量问题!
回复
pangzi13
2010年10月10日 11:51:36
14楼
质量或者安装质量问题
回复
uuuu999
2010年10月10日 11:56:29
15楼
那要看碎块是温度过高烧成的那种,还是由外力扭裂成的,如 是温度过高造成的,可能铁芯之间有杂质,,等,如是自然碎裂,那可能是接触器本身或是安装固定孔距不准等造成的
回复
yaoguizhong213
2010年10月10日 15:05:20
16楼
15楼说得明白!
回复
lgq9516
2010年10月10日 16:36:35
17楼
应该是质量问题,支撑塑料硬度不够、太脆、或者安装过程中有裂纹,都有可能啊:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
简单信
2010年10月10日 20:57:58
18楼
赞同楼上的说法,是接触器本身的质量问题。
回复
zyz8438
2010年10月10日 21:20:48
19楼
内部支撑静铁芯的塑料支架已经成碎块,应该是产品质量问题!
回复
kaifa-fac-z
2010年10月10日 21:36:55
20楼
质量问题,找供应商更换
回复
pzhujx
2010年10月10日 21:38:08
21楼
嗯,我也认为是接触器的问题,找厂家换产品
回复