单位有一楼层,照明为三相供,接触器为150安,CJX系,实测A相电流为43A,B相为37A,C相为36A ,接触器运行三个多月,每天拉合一次,也就一百多次。但前天出现吸合后,接触器了出线桩三相都没有电,再重新起动,每次都是吸合,但就是不过电。最后打开检查,发现内部支撑静铁芯的塑料支架已经成碎块,所以虽然吸合但不到位,可能没电。疑问是,这么大的接触器,而电流又不大,又是纯照明线路(日光灯36W,全部是电子镇流器)。安装的人用普通导轨将上下四个螺丝固定,接触器中间悬空。是什么原因导致内部构件成了碎块?是不是因为中间悬空的原因呢?
可能接触器在运输中或安装中底座已有裂纹。
回复
3楼
接触器“内部支撑静铁芯的塑料支架已经成碎块”,外壳没破,与安装固定无关。
外壳破了,与安装固定有关。
回复
4楼
接触器质量问题
回复
5楼
没有遇到过这种情况!很少见!
另“接触器中间悬空”怎么解释?看一下接触器安装说明是否符合安装规范!
回复
6楼
内部支撑静铁芯的塑料支架已经成碎块
有可能是质量问题
回复
7楼
质量问题,厂家包換.
回复
8楼
属于质量问题
回复
9楼
看来是产品质量问题
回复
10楼
大家都很统一嘛,质量问题
回复
11楼
这样的事少见,可能还是设备本身有问题 的可能性较大。
回复