单位有一楼层,照明为三相供,接触器为150安,CJX系,实测A相电流为43A,B相为37A,C相为36A ,接触器运行三个多月,每天拉合一次,也就一百多次。但前天出现吸合后,接触器了出线桩三相都没有电,再重新起动,每次都是吸合,但就是不过电。最后打开检查,发现内部支撑静铁芯的塑料支架已经成碎块,所以虽然吸合但不到位,可能没电。疑问是,这么大的接触器,而电流又不大,又是纯照明线路(日光灯36W,全部是电子镇流器)。安装的人用普通导轨将上下四个螺丝固定,接触器中间悬空。是什么原因导致内部构件成了碎块?是不是因为中间悬空的原因呢?
夹一次电流多大,线圈吸合不到位。(我们做调试时,遇见过,线圈得电,看着吸合到位,测一次电压没有)。但你用的接触器油质量问题。
回复
63楼
是接触器的质量问题,出厂时就是坏的。
回复
64楼
不是安装的问题 应该是操作太频繁的原因 既然是控制灯的 干吗不装小开光来控制呢?一定要全关了才行吗?
回复
65楼
都说了
我就部说了
回复
66楼
可以从接触器接触器本身质量问题找原因。
回复
67楼
看来是产品质量问题
回复
68楼
内部坏了,外部没坏,又不是烧坏的,肯定质量不好
回复
69楼
外观无破损,是不是出厂质量问题
回复
70楼
ldcmail 发表于 2010-10-16 15:36 基本可以确定是质量问题,用水泥填充变压器铁芯的都见过。道高一尺魔高一丈,以前的巨华现在改名叫新航电气照样挣钱,悲哀的就是买了这厂家的用户了。
回复