接触到几个日本工厂项目,他们都要求提高电容器电压等级,比如说400V的系统,电容器要选440V的,这样电容器的容量也需要相应变大,请问各位电压等级升高以后,电容器的容量该怎样选取呢?理论依据是什么呢?
接触到几个日本工厂项目,他们都要求提高电容器电压等级,比如说400V的系统,电容器要选440V的,这样电容器的容量也需要相应变大,请问各位电压等级升高以后,电容器的容量该怎样选取呢?理论依据是什么呢?
2楼
没人理?自己顶一下!
回复
3楼
1.纠正一下,“提高电容器电压等级”,应为“提高电容器耐压等级”。
2.将工作电压为440V的电容用在400V的场合,假如原先电容是40KVar,那么容量将降为1/1.21.因为容量与电压的平方成正比(在频率不变的前提下)。
以上意见供参考。
回复
4楼
多谢赐教!
能把公式或者原理详细说给在下听吗?在下还是不太明白
回复
5楼
补偿电流=[0.314159×电容值(μF)×电压(KV)]÷[1.732]
由上式可看出,补偿电流正比于电压。
由于补偿容量=电压×电流×1.732
可得,补偿容量正比于电压的平方。
回复
6楼
收到!多谢!!
回复
7楼
Q=ωCU^2
回复
8楼
俺 也学到了,谢谢
回复
9楼
又学到了东西了。
回复
10楼
我公司一直在400V的系统,电容器都选440V的。但容量都是根据用户给出的选择。