【现场照片】图纸评审-洁净空调
zhengxufeng
zhengxufeng Lv.12
2006年02月05日 12:44:16
只看楼主

本期根据投票结果 http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm 以及跟帖上传的图纸,经过几个斑竹讨论,特选取ID:cuiguangy上传的一套图纸评审。 -------------------------------------------------------------------- 本期洁净空调施工图纸系统复杂,收集比较完整。在这里代表暖通空调技术论坛向作者:ID:cuiguangy,表示深深的感谢!本设计为XX公司XX项目综合制剂生产车间暖通、空调工程设计,该单体为新建厂房,一层层高6米,梁下净高为5.20米,洁净度:三十万级,十万级,万级,局部百级。此次评审希望大家侧重于对图纸探讨,需要改进和优化的地方各抒己见,并能分析利弊,给出理由!

本期根据投票结果
http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm
以及跟帖上传的图纸,经过几个斑竹讨论,特选取ID:cuiguangy上传的一套图纸评审。
--------------------------------------------------------------------
本期洁净空调施工图纸系统复杂,收集比较完整。热烈欢迎暖通设计、施工、监理、销售……工程师根据您们的眼光提出问题。
希望这个活动能让各位朋友了解不同的画图风格以及不同地域的制图要求,同时也希望能给初上路的暖通设计、施工、监理、销售……工程师借鉴和启发。
请作者ID:cuiguangy百忙之中解释各位朋友的疑问,跟帖领取积分。
欢迎大家踊跃发言,时间调整为一个月左右,每二周开始一套新的图纸评审。对于认真看图回帖者将给予一定积分奖励!
--------------------------------------------------------------------
谢谢大家支持!并希望能踊跃上传图纸!
http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm

1131154985084.gif

免费打赏
crj1314520
2006年02月13日 16:38:00
32楼
做的好细致的图面,我们要是能拿到这么细致的图面施工,还要操什么心的呀。
没有看到隔间装修及配电部分图面。
有一些模块可以做成块的。。
回复
victor766
2006年02月13日 17:02:56
33楼



建议删除32楼和33楼的帖子啊!!
回复
cdxiaolong
2006年02月14日 10:06:56
34楼
情人节快乐!愿天下有情人终成眷属!
中国洁净室建设网www.jjtm.net新增施工文件,投标文件,招标文件,标书范本等下载资料9个,文章44个,欢迎下载及浏览!
回复
cuiguangy
2006年02月14日 11:50:39
35楼
回复12楼:
非常感谢可爱多提的宝贵意见!
一、参数不全的问题,我以后会注意的,谢谢!局部百级采用的是用FFU组合成百级带,在房间内循环(自循环),具体的房间的冷热湿负荷由房间的送回风负责。本次设计只在空调设备布置平面图上和设备表上交代了一下,没有更深的设计。
二、根据甲方的要求本次设计不上自控系统,因此调节均需手动调节。
三、加电动调节阀的目的是:冬季空调系统停止运行时防止室外新风通过新风管灌入空调系统造成结露等麻烦。电动调节阀和循环风机同时开关。新风是通过伸往屋面的新风管取风的,为了控制我们的出图成本,现在屋面的图纸一般都不出了,通过系统图可以表达清楚了。
回复
cuiguangy
2006年02月14日 12:07:59
36楼
回复13楼:
四:我们院有个仪表专业,所有的仪表都在他们的图纸上,我们给他们提条件。
五:在我浩辰的模型里最大的风速是7.72米/秒,送风管上因为末端有高效过滤器有很好的消声性能,因此不需要加消声器,回风管有消声器(直片型)。
六:同意!谢谢!
七:同意,但是有好多工艺设备在我的图上没有。
八:可能是出图习惯问题,我们相关的图纸是由工艺专业出的《综合平面图》
九:我用的是浩辰,在本网站可以下载试用版。
谢谢可爱多提出如此宝贵的意见,可以加我:QQ368628092,希望有机会多多向您学习!
回复
cuiguangy
2006年02月14日 12:12:07
37楼
回复23楼:
我们院里的彩板结构图是由建筑专业出的。
谢谢鼓励!
回复
cuiguangy
2006年02月14日 12:34:04
38楼
回复25楼:
受教了!谢谢!
2.一般在送风主管与吊顶下表面之间我都留了1100的空间应该足够安装静压箱、软件、阀门、三通了吧!在回风口上安装的阀门,实际上就是选用带调节阀的百叶风口吧,他的调节性能不是很好而且容易产生哨声或振动。
4.同意,但是工艺专业坚持要如此做,跟他们解释过无数遍了,很气愤啊!
再次表示感谢!
回复
ly761
2006年02月17日 17:33:23
39楼
我也来看看,就是不知道大家最终有没有个定论啊.
回复
cuiguangy
2006年02月18日 18:29:51
40楼
怎么没人了??

—————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————