【现场照片】图纸评审-洁净空调
zhengxufeng
zhengxufeng Lv.12
2006年02月05日 12:44:16
只看楼主

本期根据投票结果 http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm 以及跟帖上传的图纸,经过几个斑竹讨论,特选取ID:cuiguangy上传的一套图纸评审。 -------------------------------------------------------------------- 本期洁净空调施工图纸系统复杂,收集比较完整。在这里代表暖通空调技术论坛向作者:ID:cuiguangy,表示深深的感谢!本设计为XX公司XX项目综合制剂生产车间暖通、空调工程设计,该单体为新建厂房,一层层高6米,梁下净高为5.20米,洁净度:三十万级,十万级,万级,局部百级。此次评审希望大家侧重于对图纸探讨,需要改进和优化的地方各抒己见,并能分析利弊,给出理由!

本期根据投票结果
http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm
以及跟帖上传的图纸,经过几个斑竹讨论,特选取ID:cuiguangy上传的一套图纸评审。
--------------------------------------------------------------------
本期洁净空调施工图纸系统复杂,收集比较完整。热烈欢迎暖通设计、施工、监理、销售……工程师根据您们的眼光提出问题。
希望这个活动能让各位朋友了解不同的画图风格以及不同地域的制图要求,同时也希望能给初上路的暖通设计、施工、监理、销售……工程师借鉴和启发。
请作者ID:cuiguangy百忙之中解释各位朋友的疑问,跟帖领取积分。
欢迎大家踊跃发言,时间调整为一个月左右,每二周开始一套新的图纸评审。对于认真看图回帖者将给予一定积分奖励!
--------------------------------------------------------------------
谢谢大家支持!并希望能踊跃上传图纸!
http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm

1131154985084.gif

免费打赏
jilianghua
2006年02月08日 20:36:03
22楼
其实搞过工程的人都知道风管安装时只要风口的定位尺寸标齐就可以了,风管的现场位置大多数是根据现场实际情况有所变动的,所以四楼说风管没有定位是没有多大关系的
回复
navy315
2006年02月09日 09:09:01
23楼
看过图纸了,画得真细心,得多多学习啊...
1)我也觉得不同洁净度的房间应用不同填充区分开来,
2)好像没看到彩板结构平面图,
3)材料统计做得很详细,得向你学习.
从事净化一年半了,虽然设计过不少洁净车间,但还没设计过这么大面积的,也没设计过制剂车间,汗颜!不过比这洁净度高的就多一些.
回复
victor766
2006年02月09日 11:06:24
24楼


呵呵
回复
zgforyou
2006年02月09日 13:39:05
25楼
1、把风管和风口都标上尺寸真的没什么必要,你就是标上了施工的时候还要该,施工是有自己的施工流程的,它肯定需要把净化灯和风口进行整体的排列达到整体的美观不可能只是保证一个系统一个专业的要求。
2、在图纸中我看到好像所用的净化风管只管都配了手动调节阀,当然这是没有任何问题的,但是施工起来就非常的不方便,一个调节阀220mm、软连接150mm~200mm我们就要保证有足够的空间去安装这些阀门。我们一般是高效送风口上自带有调节阀,回风口我们就安装在带调节阀的回风风口,只有在里主管非常近的地方我们才在只管上安装调节阀,这样调节起来就方便多了。
3、图纸画的非常详细就是系统图中的高效送风风口画的和实际一点差别,画个静压箱带个扩散板就更好看,图纸中有些送风顶送、有些风口测送,顶送风口的风阀都装在竖向方向上我看就不用画风阀了吧。
4、空调配管图和简单了点没有凝结水管道,配管上最起码应该考虑到管道检修,还有你的除尘和排风系统,当然还是那句话设计的没有任何问题,图纸好像把该排风除尘的地方没有回风,我们多年的施工经验一般这个地方我们都是回风、排风都考虑当然厕所、淋浴出外,原因很简单,象灭菌这样的房间并不是每天都工作的如果只考虑排风,那么一上班排风机就要开这把大量经过处理的洁净风排掉岂不是浪费了。
5、还有图纸中象换鞋和一更好像只有送风没有回风,我一般喜欢在这里装个余压阀保证一定的压差,材料表做的非常详细,但是要是让我看我的头大了,我觉得整理一下归纳一下也不是不好。
回复
jilianghua
2006年02月09日 14:01:29
26楼


学无止境,不要书到用时方恨少!共勉共勉!
回复
victor766
2006年02月09日 14:10:20
27楼


掉啊。
回复
victor766
2006年02月09日 14:18:07
28楼


注。
楚。
题。

回复
victor766
2006年02月09日 14:22:02
29楼


呵呵!
理呀。
呵呵!
多了。

回复
victor766
2006年02月10日 09:32:14
30楼
确呀。
回复
victor766
2006年02月10日 17:35:23
31楼
中!!呵呵
回复

相关推荐

APP内打开