易燃易爆罐体的防雷接地有什么特殊规定?常规怎么做啊、哪位指点一下啊!

易燃易爆罐体的防雷接地有什么特殊规定?常规怎么做啊、哪位指点一下啊!
免费打赏
tcchezhong
2006年02月05日 12:06:27
2楼
爆炸危险环境2区内的壁厚大于5mm的易燃易爆罐体,在没有放空管、呼吸阀,或有放空管、呼吸阀但放空管、呼吸阀都装有阻火器的,不需要装避雷针,可以把金属罐体作为接闪器。罐体接地电阻不得大于10欧,接地点(类似引下线)不得少于2处。间距按2类防雷。进出灌区的所有金属管道,均要做防静电接地。
查防雷规范和防爆规范(GB50058)。
回复
xg-yin
2006年02月05日 14:19:19
3楼
受益,谢谢了!
回复
李兴龙机电科技
2006年02月05日 23:02:39
4楼

石化的一些规范也有。
回复
aicycy
2006年05月12日 16:38:09
5楼
是GB50058中的哪一条啊?明示!!!
防雷规范上是4mm
回复
chengsw7906
2006年05月12日 21:48:19
6楼
对呀,是4mm呀,而且还必须是金属罐呀,怎么会有这么大的差别呀。
回复
yanyan20332033
2006年05月13日 12:03:42
7楼
粮食系统的溶剂油罐,为了安全,保险,使用避雷针,接地电阻小于4欧姆,管道做防止静电接地.一级防火.