10kV箱变(油变1250kVA)容量投运前,须做哪些电气试验?
lya1109
lya1109 Lv.2
2010年10月08日 19:27:08
只看楼主

包了一个小工程,10kV箱变(油变1250kVA)容量投运前,应给甲方做哪些实验呢?

包了一个小工程,10kV箱变(油变1250kVA)容量投运前,应给甲方做哪些实验呢?
免费打赏
cslekurt
2010年10月08日 23:19:23
2楼
这个电气区管,他专门搞这个得~~~~·
回复
jszhhy
2010年10月09日 07:15:10
3楼
试验项目很多的,主要依据交接试验规程。试验规程有国标和省标。
回复
zhjsqh
2010年10月09日 07:43:18
4楼
630kVA以上就不允许用油变了
回复
state-grid
2010年10月09日 18:59:29
5楼
我们公司的箱变就试验低压部分,总柜的分合闸及指示,电容柜接触器的投切,出线柜的分合闸指示,再试一下仪表就OK了,至于变压器则有安装队或供电局自行试验。
回复
world794595624
2012年03月11日 22:03:24
6楼
油变要做的试验:变压器绕组直流电阻测试、绝缘电阻试验(高对低及地、低对高及地)、工频耐压试验、变比误差试验、接线组别试验、油耐压试验等,具体根据当地供电局要求做,有些试验在电科院做
回复
天空蔚蓝
2012年03月14日 12:26:57
7楼

还有空载损耗、短路损耗、阻抗电压百分比
回复
xxm63540295
2012年03月16日 16:47:53
8楼
1250KVA 给上箱子变 满牛B了,.而且还是油变,更牛B了
回复
cslekurt
2012年03月16日 20:57:41
9楼
我觉得你这个箱变 1250KVA 有问题,参看JGJ-16 2008 4.3.6
预装式变电站所用变压器,单台容量不宜超过800KVA
回复
lingxuct
2012年03月17日 11:13:44
10楼
根据GB50150-2006要求,变压器试验:
绝缘油试验、绕组直流电阻、三相接线组别、套管与绕组的吸收比、交流耐压试验、额定电压冲击试验、相位检查、(如厂家无绝缘油色谱分析报告时)做油色谱分析。

与变压器相关的电气部件试验:
高压开关的交流耐压试验,低压开关的绝缘检查,二次保护试验,互感器变比试验和耐压试验,计量表计校验等。
回复
hbxfzy888
2012年03月17日 16:15:42
11楼
10#,很具体。
回复