那问朋友能帮小弟指点一下MNS柜抽屉的实验位置、工作位置、隔离位置具体的概念。我第一次做MNS低压柜,领导告诉我说,把电源取自一次插件的电源侧,这样在实验位置时,控制回路可以就地控制,用户要求抽屉在实验位置可以远方操作断开的话,我想需要的在远方合闸回路串联位置触电,这样对不对那?麻烦各位了,帮解决下,谢谢!

那问朋友能帮小弟指点一下MNS柜抽屉的实验位置、工作位置、隔离位置具体的概念。我第一次做MNS低压柜,领导告诉我说,把电源取自一次插件的电源侧,这样在实验位置时,控制回路可以就地控制,用户要求抽屉在实验位置可以远方操作断开的话,我想需要的在远方合闸回路串联位置触电,这样对不对那?麻烦各位了,帮解决下,谢谢!
免费打赏
ai0808yy
2010年10月09日 09:44:28
2楼
试验位置就是二次插件接触但一次插件没有接触
工作位置就是一二次插件全部插到位
隔离位置就是一二次插件全部没有接触
控制回路的电源最好单独从隔离变压器取
抽屉在试验位置可以远方操作断开?是不是外面有操作箱有就地、远程的选择?
回复
daewoo434
2010年10月10日 20:44:25
3楼
谢谢你给我的解答,真的谢谢!是的,抽屉的指示和控制都是操作箱操作的。控制远方指示灯的继电器是有电动机保护器的输入触电控制的。
回复
dv100
2010年10月11日 09:15:31
4楼
试验位置就是主断路器不合闸,合控制电源有电,这样可以在调试时方便的进行,安全可靠。
回复