一个地下室,要做人防,已经有2个进风口和2个排风口,想知道暖通的应该提什么条件啊建筑面积5430,人防面积4091

一个地下室,要做人防,已经有2个进风口和2个排风口,想知道暖通的应该提什么条件啊
未命名.jpg
建筑面积5430,人防面积4091

未命名.jpg

免费打赏
bantou10
2010年10月14日 16:12:45
22楼
俺也是新手,慢慢的提条件
很有挑战性:lol
回复
jinmo12
2010年10月14日 19:56:29
23楼
人防是暖通要管的啊。我才知道
回复
babasuper
2010年10月14日 22:36:10
24楼
:) :) :) 路过赚一米
回复
nicolson_z
2010年10月15日 10:17:53
25楼
人防一般只需要提井的大小,至于风机房大小等人防平面出来了你自己再布置一下看看空间是否满足。如果不满足你和相关专业商量解决方法就可以了。

其实我人防没画过,但是我师傅说人防就是依样画葫芦,该有的有就OK了。!
当然风量这些是应按照相关规定的,我没记错应按照掩埋人数来分别计算虑毒和洁净通风

[ 本帖最后由 nicolson_z 于 2010-10-15 11:19 编辑 ]
回复
yxm8652
2010年10月16日 16:37:20
26楼
我还没完整的提过呢,路过学习了
回复
yy1970
2010年10月16日 23:46:44
27楼
路过学习了,学习
回复
yxm110
2010年10月17日 09:17:09
28楼
请教一个问题了,汽车修车间的排风该取多少次换气次数啊
回复
xiaoqiang3971
2010年10月17日 14:00:13
29楼
学习了 很长知识啊
回复
xiao87745
2010年10月18日 10:15:47
30楼
我刚刚做了一个人防,掩蔽人数和防护等级都是建筑专业计算的,他们计算好之后,我们在此基础上进行洁净通风、滤毒通风以及隔绝通风的通风量,具体参考图集有:《FK01~02:防空地下室通风设计》、《人民防空地下室设计规范》图示 通风专业、《07FJ05防空地下室移动柴油电站》等等,我们要提得条件有:风井的面积个数、大小、位置,扩散室、集气室的面积方位;风机房的面积;其实以上的这些,如果建筑很有经验的话,也会给你提前做好,当然有些地方他们也是按照图集来的,所以多参考图集是绝对没有问题的!
上面提到的3中通风量的计算,以最大的洁净通风量为基准得出风井的面积,并按图集计算出:隔绝防护时间;最小防毒通道换气次数;超压排气活门数量等等,如果面积超过5000平方米,还要考虑移动柴油电站的设置(当然这也是建筑专业考虑的问题)!