1.影响11型微机保护装置数据采集系统线性度的主要因素是什么?如何检验线性度?答:影响数据采集系统线性度的主要因素是压频转换器AD654、电流变换器和电压变换器等设备。检验线性度方法:通人装置的交流电流,在额定电流为5A时分别调整为30A、10A、1.0A、0.5A;在额定电流为lA时,则分别调整为6A、2A、0.2A、0.1A,加入装置的交流电压分别调整为60V、30V、5V、IV,打印各个通道相应的电流和电压有效值。要求在L0A、0.5A和1V时,外部表计值与打印值误差小于10%,其余小于2%。
答:影响数据采集系统线性度的主要因素是压频转换器AD654、电流变换器和电压变换
器等设备。
检验线性度方法:通人装置的交流电流,在额定电流为5A时分别调整为30A、10A、1.0A、0.5A;在额定电流为lA时,则分别调整为6A、2A、0.2A、0.1A,加入装置的交流电压分别调整为60V、30V、5V、IV,打印各个通道相应的电流和电压有效值。要求在L0A、0.5A和1V时,外部表计值与打印值误差小于10%,其余小于2%。
2.如何检查11型微机保护装置定值的准确性和稳定性?
答:对其应做如下检查。
(1)准确性:电流回路顺极性串联加5A电流,电压回路同极性并联加50V电压打印采样值,若打印值与表计值一样,则说明定值是准确的。
(2)稳定性:按上述方法做10次,若结果相同,则说明定值是稳定的。
3.检验微机保护装置数据采集系统应在什么状态下进行?为什么?
答:检验数据采集系统应在“不对应状态”下进行。其原因是,在此状态下无论交流电流如何变化,微机保护不会跳闸,且数据采样系统能正常工作。
4.简述微机保护投运前为什么要用系统工作电压及负荷电流进行检验。
答:利用系统工作电压及负荷电流进行检验是对装置交流二次回路接线是否正确的最后—次检验,因此事先要做出检验的预期结果,以保证装置检验的正确性。
(1)检验交流电压、电流的相序:通过打印的采样报告来判断交流电压、电流的相序是否正确,零序电压、零序电流应为零。
(2)测定负荷电流相位:根据打印的采样报告,分析各相电流对电压的相位,是否与反应—次表计值换算的角度与幅值相—致。
(3)检验3U回路。
1)L、N线检查:主要依靠校对导线来确定。
2)检查电压互感器开口三角的接线是否符合保护装置的极性要求。对于新建变电站,应在屋外电压互感器端子箱和保护屏端子排处,分别测定二次和三次绕组的各同名相电压,以此来判断极性端。然后在电压互感器端子箱处,引出S—N电压加到微机保护3Uo绕组上,打印采样值,判断3U。的极性是否正确。对于已运行的变电站,可参照已运行的,且零序功率方向元件正确动作过的电压互感器开口三角的接线进行核对。或者在L、N线校对导线正确,L线无断线的基础上,把S端用电缆芯临时引至微机保护屏上代替L端,参照上法检验。
(4)检验3I。回路:在3I。回路通一个IA电流,若3I。与IA的采样值的相位与幅值相同,说明3I。回路正确。28.LFP-901A在通道为闭锁式时的通道试验逻辑是什么?
答:按下通道试验按钮,本侧发信、200ms后本侧停信,连续收对侧信号5s后(对侧连续发10s),本起动发信10s。
5.对微机保护中RAM常用的自检方法是什么?
答:对RAM的自检,通常用写入一个数,然后再读出并比较其是否相等来检验RAM是否完好。一般可分别写入SSH和AAH来进行检验。
6.简述ROM累加和自检以及CRC循环冗余码自检的优缺点。
答:ROM累加和自检,算法简单,执行速度快,常用于ROM的在线实时自检。但ROM
累加和自检在多个字节变位时漏检的可能性相对较大。CRC循环冗余码自检,算法复杂,对
每个字节的每个位均作规定的运算,所以ROM内容有变化时检出率高,但缺点是执行速度
慢,自检需花费很长的CPU时间,故通常仅用于ROM的版本号确认,而不用于在线实时自检。
7.在11型微机保护中三取二闭锁跳闸负电源的作用是什么?
答:当任一CPU插件由于硬件损坏或其它意想不到的原因导致CPU插件工
作紊乱,程序出格,即程序不再按原来设计的流程执行时,保护插件CPU有可能既驱动其启动继电器,也驱动跳闸出口继电器,这时保护就可能误跳闸。所以从理论上讲,仅靠同一CPU插件上的启动继电器来闭锁跳闸负电源是不能防止任意条件下保护的误动作。采用三取二闭锁时,如果不考虑两个以上CPU同时出现意想不到的硬件损坏等原因而导致程序出格的话,单是其中一个CPU出现上述情况,就不可能真正导致出口跳闸。而实际发生故障时,三个CPU中的两个以上同时启动时,就可以开放三取二闭锁回路而正确出口跳闸。
8.在11型微机保护中.低气压闭锁重合闸开入与闭锁重合闸开入在使用上有何区别?
答:低气压闭锁重合闸开入与闭锁重合闸开入的功能均为闭锁重合闸,即对重合闸放电。它们的区别是,低气压闭锁重合闸开入接气压机构的输出触点,它仅在装置启动前监视,启动后不再监视,目的是为了防止跳闸过程中可能由于气压短时降低而导致低气压闭锁重合闸开入短时接通而误闭锁重合闸。闭锁重合闸开入不管在任何时候接通,均会对重合闸放电而闭锁重合闸。
9.在11型微机保护中3U。突变量闭锁零序保护的作用是什么?
答:为防止电流互感器回路断线导致零序保护误动作,而设置了3U。突变量闭锁。此功能可由控制字整定为投入或退出。