什么是倒闸操作?有和危害?
dangguojingy
dangguojingy Lv.12
2010年10月08日 14:46:36
只看楼主

如题:victory: :time:

如题:victory: :time:
免费打赏
hsa8
2010年10月10日 08:35:09
12楼
这个问题我在公司面试的时候遇到过,主要是针对高压,是指设备由一种状态转为另一种状态。
回复
bbln
2010年10月10日 09:44:20
13楼
倒闸操作是变电所运行管理的一种必然存在的工作,其本身没有什么危害。
倒闸操作要填写倒闸操作票,就是预先设计好的一套操作程序,经模拟盘操作演示后方能正式进行操作,
不按此操作程序进行才可能会产生危害。
回复
wangxf
2010年10月10日 10:01:45
14楼
赞同2楼说法!电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式。这种操作就叫倒闸操作。倒闸操作必须执行操作票制和工作监护制。
不按照倒闸操作规程操作的话,会引起事故的!
回复
pangzi13
2010年10月10日 11:52:14
15楼
简单点就是供电回路的投切
回复
cao52579088
2010年10月10日 19:51:47
16楼


我听老师傅说有的线路要多点挂接地线!
请问有没有这方面的标准或要求?
回复
wangsh0204
2010年10月10日 22:47:54
17楼
按《安规》要求:
⑴在无分支的线路段作业时,需在工作地段的大号侧和小号侧分别挂接地线,接地线应包括整个工作地段。存在感应电压中间区段,可以根据实际长度增挂一组或数组接地线,以泄放感应电荷。

⑵在有分支线路段作业时,凡有可能送电至停电检修线路的电源线,均应在检修范围各端装设接地线,使所有工作区段各端都被接地线所包括。泄放区间内感应电荷的接地线均由班组自行挂设。

⑶多班组在同一停电线路上检修且不受约于同一张工作票时,各班组在各自的作业区域内分别验电装设工作地段两端的接地线及其它接地线。

⑷对办理一张综合工作票的多班组工作及同杆塔架设的停送电时间相同的几条线路同时工作时,应按照工作票规定的安全措施方案,在许可工作之前将安全措施一次布设完毕。对个别区段,根据实际情况需加挂接地线时,由各班组负责实施。
回复
result1978
2010年10月11日 12:31:02
18楼
变配电操作严格执行两票三制度
回复
ccccyq
2010年10月11日 14:13:29
19楼
谢谢,学习一下高压的内容
回复
wangdexun721126
2010年10月11日 14:54:13
20楼
学习了,没机会接触高压。
回复
sjashj
2010年10月12日 08:24:45
21楼
学习了,第一次见识
回复

相关推荐