三相潜水泵,用万用表测得三条线之间的阻值都是9欧.但是三条线每条都跟电机外壳相通,阻值都是19欧.请问这是正常现像吗?机子通上电之后,10多分钟空开就掉下来.这是什么原因?
三相潜水泵,用万用表测得三条线之间的阻值都是9欧.
但是三条线每条都跟电机外壳相通,阻值都是19欧.
请问这是正常现像吗?机子通上电之后,10多分钟空开就掉下来.这是什么原因?
wwm8885188
2006年02月02日 10:12:31
2楼
绕组对地绝缘损坏,需要重新绕制!
回复
wwm8885188
2006年02月02日 10:14:00
3楼
绕组对地绝缘损坏,需要重新绕制!
另外请问水泵是多大功率的?
回复
hxt1655
2006年02月02日 13:25:55
4楼
水泵是深井泵.椐体功率我不清楚,没有标识了.但在网上查到的深井泵最少也有3个KW
回复
hssl730
2006年03月04日 20:27:49
5楼
用摇表测绝缘
回复
azhong861
2006年03月06日 17:37:40
6楼
对地绝缘不够,造成空开跳,建议拆开重新烘干渗漆再烘干
回复
scj171
2006年03月07日 19:18:26
7楼
电机绕组坏了,建议修理或更换,正常的电机绕组对外壳是没有阻值的,三相对外壳绝缘应是很高的。
回复
相关推荐
柴油发电机设置与机房设计
供配电技术
2024-01-31 11:01:41
一个启动按钮,一个停止按钮,控制三相电机,怎么接线?
电气工程施工
2024-01-25 14:21:47
西门子S7-1200 PLC控制电机随机启动
其他电气设计软件
2024-01-24 11:11:24
一分钟了解柴油发电机组!
安装工程造价
2024-01-19 15:10:42
为什么要装设发电机断路器断口闪络保护?
断路器
2024-01-18 15:35:29
电机“哆嗦”是病,得治!盘点具体检修措施!
电气工程施工
2024-01-12 13:51:49
备用柴油发电机组的出线一定需选用耐火电缆(母线槽)吗?
供配电技术
2024-01-12 13:38:28
如何设计一台接地电阻柜,能够满足多个发电机组的共用接地需求?
工业自动化
2024-01-12 11:07:30
二相步进电机控制器应具备以下几个关键性能
工业自动化
2023-12-29 18:16:45
二相步进电机步数调节实现精准的运动控制
工业自动化
2023-12-29 18:11:45
二相步进电机驱动方案,通过控制电流的大小和方向
工业自动化
2023-12-29 17:56:23
集装型柴油发电机与建筑物防火间距有要求吗?
供配电技术
2023-12-21 11:35:12
室外的箱变和柴油发电机距离建筑的距离按变配电所吗?专家再研究吧
供配电技术
2023-12-21 10:50:30
发电机出口开关断开后,灭磁开关没跳。
电站工程
2023-12-18 13:43:50
三相电机电流过高的7种情况,您还有补充吗?
电气资料库
2023-12-15 10:44:18
30KW电机晚上对地绝缘为零,白天又正常,这是为什么?
电气工程施工
2023-12-06 13:22:35
《建规》对锅炉房、变压器室、发电机房平面布置的规范规定及图示
专家热线
2023-12-05 11:07:01
500KW电机接线铜排烧断了,为何会烧断,你能看出原因吗?
电气工程施工
2023-11-30 11:38:41
16平方铜电缆为何带不动18.5千瓦电机?
供配电技术
2023-11-28 13:54:25
柴油发电机系统原理及维护
电气工程原创版块
2023-11-24 09:21:30
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开