三相潜水泵,用万用表测得三条线之间的阻值都是9欧.但是三条线每条都跟电机外壳相通,阻值都是19欧.请问这是正常现像吗?机子通上电之后,10多分钟空开就掉下来.这是什么原因?
三相潜水泵,用万用表测得三条线之间的阻值都是9欧.
但是三条线每条都跟电机外壳相通,阻值都是19欧.
请问这是正常现像吗?机子通上电之后,10多分钟空开就掉下来.这是什么原因?
2楼
绝缘电阻概念错误。通常,电机运行之前应先测试其绝缘电阻。用电阻摇表(不是万用表),一般来说是兆欧级别,此时可以和电机的检测报告或是电机的铭牌的数值比较。其次,在电机运行的时候,应该关注其电压和电流是否和铭牌一致或近似相同。根据描述,是零线和PE和外壳连通,在TN-S系统是不允许的。但是如果是电机内部接线是如上所述,应该找厂商解决问题。在现场施工中,电机是放入水中,电工所施作范围就是用一根电源线一头接至断路器,一头和电机的引出线连接。
建议: 1 检测绝缘电阻
2 观察运行时的电流,电压
关注中!
回复
3楼
但是三条线每条都跟电机外壳相通,阻值都是19欧.
很明显电动机绕组接地了。需要找到接地的地方处理后才可以投入使用。或是重新绕线。
回复
4楼
这潜水泵坏了,重修后才能用;现在有的特平的潜水泵,质量没保证,选购时千万别图省钱买劣质产品,
回复
5楼
实际工作中 偶也遇到过这种水泵. 3相都接地 根本摇不起绝缘 .
但奇怪的是 它工作正常 .真的是正常状态. !
有时候真的会遇到理论上解释不通的现象.
回复
6楼
小电机,星连接,星点与外壳相碰(一般是进水,软击穿).你应该没有接真正的地线.要维修!线圈应该还没有烧,再用要烧的!
回复
7楼
用万用表测绝缘电阻19欧?玄乎!不知道你师傅是怎么教的。
回复
8楼
我没有人教啊.自学的
回复
9楼
用电弧灯烤烤,再用,没有问题的.
回复