有关零序电压电流的问题,请看看
zhangaiwen
Lv.2
2006年01月31日 19:16:29
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
问题:在不接地系统中,当发生单相接地时1、接地相有零序电压吗?有零序电流吗?2、非故障相的零序电流即是该相的电容电流计算中,电压取该相的零序电压还是该相对地的电压
问题:在不接地系统中,当发生单相接地时
1、接地相有零序电压吗?有零序电流吗?
2、非故障相的零序电流即是该相的电容电流计算中,电压取该相的零序电压还是该相对地的电压
免费打赏
zhangaiwen
2006年02月01日 10:26:51
2楼
这里没有论坛吗?怎么都是资料的
回复
dspfun
2006年02月07日 23:16:14
3楼
1、接地相有零序电压,也有零序电流,零序电流为其他非接地线路的零序电流之和。
2、没有理解你的问题啊。
我以前是研究中心点经消弧线圈接地的,现在研究微机型继电器及配网监控类的产品。
回复