各位师傅:新年好! yjv22与vv22在用途上有什么不同,其yjv22的“交联”是什么意思?安装接线时有什么特别要求?谢谢!
各位师傅:新年好!
yjv22与vv22在用途上有什么不同,其yjv22的“交联”是什么意思?安装接线时有什么特别要求?谢谢!
2楼
YJV是硬线,VV是软线,
回复
3楼
yjv22交联PE护套.PVC绝缘。22表示带铠。V表示铜芯线。VV22。PVC护套。PVC绝缘。22表示带铠:V表示铜芯线。
回复
4楼
YJV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套铜芯电力电缆
VV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套铜芯电力电缆
YJV(YJLV)类电缆与VV(VLV)类电缆的区别:
VV(VLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。
YJV(YJLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。
相对来说,YJV电缆的应用场合较VV电缆多一些,但价格也相对贵一些,具体的敷设要求应遵循相应的电缆设计、使用、敷设标准。(GB和DL标准)
回复
5楼
YJV是硬线,VV是软线,可别误导了,,V怎么代表的是铜芯线呢,明明是表示聚氯乙烯护套,如果YJLV,表示的是铝芯,没有L表示铜芯。
回复
6楼
首先,VV是软线的说法不确切,有点误导了,其次,V就是代表铜芯,L表示铝芯.
还是4楼说的对,同意4楼的.
回复
7楼
晕,怎么会有硬线和软线的说法?都是铜芯电缆,拿到实物摸一下就好了,yjv比vv要柔软一点。
回复