谁能告诉我,斜管沉淀池的长宽比,因为没做过,不是非常清楚是125t/d的水量,现在留出的面积是5*20的,表面负荷最少为1.25,大家觉得只用一个斜管池好,还是分成两个好?对了,还要加旋流池的:loveliness:
谁能告诉我,斜管沉淀池的长宽比,因为没做过,不是非常清楚是125t/d的水量,现在留出的面积是5*20的,表面负荷最少为1.25,大家觉得只用一个斜管池好,还是分成两个好?对了,还要加旋流池的:loveliness:
2楼
错了,是125t/h
回复
3楼
设计资料上应该有的 ,你可以查下
回复
4楼
omg,这个表面负荷未免也太大了,工废的不都是1以下吗?
回复
5楼
我查了下资料~没有看到斜管沉淀池有具体的长宽比规定啊!只有平流沉淀池有一个不小于4;1的规定!
回复
6楼
比表面积一般要大于1,因为你要考虑到死水区等等不利因素。平流沉淀池一般长宽比4:1或2:1,
回复
7楼
根据我公司的经验;蜂窝斜管沉淀池中的蜂窝斜管,可以抵消部分进水时产生的紊流对沉淀效果的影响,所以取2:1为好。平流式沉淀池,为了避免进水时产生的紊流对沉淀效果的影响,所以建的较长,一般取4:1较好。
[
本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2010-11-3 16:57 编辑 ]
回复
8楼
表面负荷太高了,一般在1以下。另外20*5沉淀池长宽比太大了。做成方形的也可以,总之长宽比不要太大
回复
9楼
表面负荷过大。虽然规范上可以取的很高,但实际运行的时候有很多不利因素,表面负荷取小点儿,可以给后期的调试和运行留足操作的空间。斜管沉淀池的沉淀区一般可考虑设置成正方形的。
回复
10楼
斜管沉淀区下边有刮泥机,选正方形,规范给的表面负荷只是设计参考范围,实际设计有一个前提工作就是小试,即测试泥的絮凝、混凝效果,同时测泥的沉降速率后,依此来综合考虑确定表面负荷,因为不同的水质所混凝成的泥的沉降差异很大,要具体问题具体分析
回复