有人熟悉PSL-601线路保护装置的吗??还有602
有人熟悉PSL-601线路保护装置的吗??
还有602
2楼
602G听过的
就是高频方向保护啊
回复
3楼
PSL系列数字式高压线路保护装置以纵联(纵差)保护作为全线速动的主保护、以距离、零序方向保护作为后备保护、装置的保护功能有两块硬件基本相同的CPU模件完成,其中一块CPU完成纵联(纵差)主保护,另外一块CPU完成后备保护。保护分相出口,主要适用于220kV及以上电压等级的输电线路。 对于单断路器接线的线路,保护装置PSL601、PSL602、PSL603中自带实现重合闸功能的CPU模件,根据需要,实现单相重合闸、三相重合闸或者综合重合闸功能。
回复
4楼
呵呵,谢谢了,这些我知道,我主要想找点这方面更详细的资料。。不过还是谢谢了。。如果有更详细的资料就好了啊。
回复
5楼
PSL 600系列技术说明书
回复
6楼
谢谢了。。。。
回复
7楼
谢谢
回复
8楼
PSL601保护组成为:高频方向保护、距离(相间、接地)保护、零序(电流)保护。
PSL602保护组成为:高频距离零序保护、距离(相间、接地)保护、零序(电流)保护。
高频方向保护及高频距离零序保护:保护范围的线路正方向发生故障,当零序电流或阻抗其中一项达到保护的启动定值时,会动作出口,动作后果为跳开本线路本侧断路器,而本线路对侧断路器由对侧保护动作出口。
相间距离保护:在所保护的线路上发生相间短路或相间接地时,主保护没有动作,而短路阻抗值达到保护的启动定值时,动作出口,动作后果为跳开线路本侧断路器。
接地距离保护:在所保护的线路上发生接地故障时,主保护没有动作,而接地阻抗达到保护的启动定值时,动作出口,动作后果为跳开线路本侧断路器。
零序保护:在所保护的线路上发生接地故障时,主保护没有动作,而零序电流值达到了保护的启动定值时,动作出口,动作后果跳开线跳本侧断路器。
回复
9楼
:victory: 好东西 谢谢楼主
回复