水流速度取值应该是好多?
xldays
xldays Lv.2
2006年01月27日 19:52:22
来自于中央空调
只看楼主

水系统中水管里面的流速一般是取好多米每秒?主管和支管中的水流速度是一样的吗?

水系统中水管里面的流速一般是取好多米每秒?主管和支管中的水流速度是一样的吗?
免费打赏
秋韵之临
2006年01月27日 20:12:34
2楼

2.5米/秒以内都可以,一般现在的都控制在2米/秒内.
回复
xldays
2006年01月28日 19:19:24
3楼
什么规范上面有相关规定呢?如果主管的流速和支管的流速不同的话会出现什么样的结果呢?
回复
zys0000
2006年01月31日 18:30:27
4楼
流速取多少,同管径、管材质、主支管、水管长度等等有关,不能一概而论。
回复
fangyi_11
2006年02月07日 11:32:46
5楼
水管的流速是按比摩阻来选取的,一般比摩阻不大于200pa/m,这样算下来的话,主管水流速是2m/s左右,支管0.8~1.5m/s
回复
xuke854
2006年02月07日 15:26:38
6楼
不同系统不同管径流速是不一样的,给楼主个东东,好好看看吧.


回复
cuiguangy
2006年02月08日 09:29:18
7楼
详见《简明空调设计手册》,对管道中水流速有详细的要求,不妨看看!

----------------------------------------------------------------
回复
cc810627
2006年02月08日 09:57:17
8楼





管子大小不一样.流速不一样分三种 貌似<2.5
回复
zwxdh
2006年02月08日 15:51:55
9楼
这个也很好,相当于计算软件
回复
elephent
2006年08月14日 15:04:20
10楼

解压不了
回复

相关推荐