小弟我现在在做一个30层的小区,前两天捣完了地下室的水泥!由于上头催得急下了死命令一定要在6号之前捣完,所以几乎是一边扎铁一边捣的水泥! 可是要命的来了,今天放线时居然发现剪力墙有根柱子铁工定位时吧边线定错了边,导致整个柱子整整偏差一个柱位40公分!我该怎么办?我该怎么解决?植筋?还是改图纸?:Q
小弟我现在在做一个30层的小区,前两天捣完了地下室的水泥!由于上头催得急下了死命令一定要在6号之前捣完,所以几乎是一边扎铁一边捣的水泥!
可是要命的来了,今天放线时居然发现剪力墙有根柱子铁工定位时吧边线定错了边,导致整个柱子整整偏差一个柱位40公分!我该怎么办?我该怎么解决?植筋?还是改图纸?:Q
2楼
打掉,重扎,再浇。
回复
3楼
1、这个事不能声张,知道的人越少越好,监理、甲方绝对不能知道,否则就惨了。
2、晚上的时候将柱子割掉,找加固公司也行,自己植筋也可以,一定是晚上。
回复
4楼
1、改图纸是不可能的,设计院不会为施工单位的错误买单。
2、如果改图纸监理、甲方就都知道了,这算是事故了,不仅你们公司的名誉受损,你也会不被信任
回复
5楼
如果你能有能力调动人的话,自己找人晚上搞定,如果不行就通知你的技术负责人,商量对策,无非是砸掉重新加固~别无他法,如果让监理知道了,又要声张了!
回复
6楼
1、没搞清楚你这个是剪力墙里的暗柱,还是单独柱。暗柱可能好一些。
2、设计肯定不同意修改。
3、打掉重来当然最牢靠,但是这是地下室,可没那么好打。工期既然那么紧领导会杀了你。
4、正规方法应报监理,召开处理会,制定设计同意加固方案,一般植筋。
5、但植筋由于下面梁筋太密可能很难,如果不影响使用该处扩大到梁外,该柱在地下室扩大,楼上恢复位置。
千万不要乱处理。
回复
7楼
上报组织吧,偷偷砸掉重新植筋再做一遍,没什么好办法
回复
8楼
同意楼上各位的!
咱阴到处理
但最好不要乱处理
最好找专业的搞结构的朋友看下
回复
9楼
和设计院沟通一下吧,如果不影响使用功能的话就这样吧,送点礼,如果影响以后的使用的话,还是打了重做吧
回复
10楼
正规方法应报监理,召开处理会,制定设计同意加固方案,一般植筋。
回复
11楼
不知道可不可以,把柱子加大,
不过不要太明显,监理和甲方看出来就有责任了
回复