GCS柜一个出线柜宜装多少出线(模数)为宜?
dsy123456
dsy123456 Lv.9
2006年01月26日 08:21:57
只看楼主

GCS柜一个出线柜宜装多少出线(模数)为宜?

GCS柜一个出线柜宜装多少出线(模数)为宜?
免费打赏
wudaxia
2006年01月26日 09:52:41
2楼
笨!GCS可以装11个一单元回路。
回复
peter00007
2006年01月26日 10:36:51
3楼
GCS最多可装2X11=22个1/2单元抽屉,抽屉规格有1/2单元,1单元,1.5单元,2单元,3单元共五种,(每单元模数为160mm)。抽屉柜的出线回路数应根据各回路所占用的模数组合决定。
由于GCS的垂直母线额定电流为1000A,故设计时每柜抽屉单元总运行电流不宜大于1000A。
回复
李兴龙机电科技
2006年01月29日 13:52:07
4楼
由于GCS的垂直母线额定电流为1000A,故设计时每柜抽屉单元总运行电流不宜大于1000A。
这个恐怕忽略的人多。
回复
peter00007
2006年01月30日 15:43:36
5楼


凡是能做到大于1000A的多是非标或经济型GCS。起码设计院要心里有数。
回复
wysh
2006年02月01日 17:07:07
6楼


GCK我们用过100*6的垂直排
回复
peter00007
2006年02月01日 20:09:12
7楼
奖励积分5 by wysh 原因:还有1/4的抽屉,呵呵

回斑竹:标准GCS是没有1/4抽屉的,当然有人将MNS的1/4面板做到GCS里,我也不反对。
回复
dsy123456
2006年02月05日 08:12:00
8楼


这个值得学习一下。样本里都没有提到。
回复
xin20019
2006年02月06日 09:56:39
9楼


一般样本有这说法,

不明白,难道说1200的开关就用不了GCS,刚查标准BLOKSET里MT2.0的开关走的100*5的5根垂母,这1000是受什么限制的
回复
peter00007
2006年02月06日 17:08:07
10楼
GCS设计时参照MNS隔离通道的做法,也采用了L形垂直母线的设计。由于L型母线是定型的,其截面规格只有一种,且配套的与水平主母线的接头铜套额定电流均为1000A。故而限制了GCS的垂直母线额定电流只能是1000A。如将GCS做成经济型或非标型,则主要的改变之处就在隔离板上,此时垂直母线的额定电流可根据情况配套(铜排截面最大可至6*120,最小为6*30)
回复