家用中央空调风管过梁的问题
jianglang2008
2006年01月25日 10:37:41
来自于通风排烟
只看楼主

复式楼结构,顶层。业主要求家里换新风,层高不能因为风管降低很多。现在用风机盘管做新风引入口,室内风管要过一道结构梁,新风量是700m3/h。我的做法是过梁的新风管宽度方向增大,高度方向上减小,最后风管成300*100,过梁处不加保温,使用膨胀剂填塞,防止结露。结构梁高约430mm,请教各位大哥大姐大妈大爷,此方法可行否???请指教

复式楼结构,顶层。2006年01月25日 11:38:53
2楼
梁高430,加上板厚,实际梁高应为550左右,一般是在1/3处穿梁,问题应该不大,具体我也不是学结构的,不知道要不要局部加强配筋
回复
enfi010
2006年01月25日 11:46:29
3楼
300以下的洞对于结构剪力墙来说几乎不构成影响,但是对梁的影响需要注意,特别是你这种情况需要加固

用风机盘管做新风引入口,何意?
回复
zys0000
2006年01月25日 11:58:48
4楼
300*100的方洞可以改为2个Φ150的圆洞,受力要好得多,无需加固。
回复
enfi010
2006年01月25日 12:51:48
5楼


一般开孔不能超过梁高的1/2,最好是结构专业咨询一下
回复
toplhc
2006年01月25日 14:47:47
6楼
原则上,结构不允许后开动!即使是浇注之前的预留也有要求,一般洞高要求梁高的1/3范围之内;深梁1/2,而且对于宽度也有相关要求。

我觉得最好的办法就是想其它的办法,一般家用应该有更好的办法解决。最坏的办法是缩小开孔尺寸
回复
hhbox
2006年01月25日 14:51:43
7楼
这种长扁形的洞对结构梁受力破坏很厉害,而且还要考虑保温层厚度,接露的影响,存在安全隐患!

新风完全可以直接送入室内或吊顶靠近风机盘管的空间,复式人很少,新风量也不大!
回复
jianglang2008
2006年02月11日 14:12:47
8楼
业主觉得靠开窗换气效果不好,一定要有新风系统。
风机盘管做新风机寿命肯定缩短。
最主要的问题还是新风过梁。。。
4楼的Φ150的洞可行么???
回复
hhbox
2006年02月12日 10:29:20
9楼
安全肯定比舒适重要!
开窗换气效果不好可以采用机械送风的方式直接送入室内或吊顶靠近风机盘管的空间!
回复
toplhc
2006年02月13日 10:05:27
10楼
我觉得我们都在楼主给定的不合理条件下讨论

譬如未介绍详细情况,要穿梁的原因?标高能否降低?如果确实不穿不行,那你安装方的总价是否已经确定,利润来决定这种项目的做事方法,业主的要求是要新风而已,新风有很多种方式,业主肯买单,用两台通风机一送一排都可以

我觉得这基本上不是一个技术问题