由于电厂输煤地下段环境潮湿、粉尘大,而且采用水冲洗,因此,用铁皮等材料做的配电或开关柜用不了多长时间就都锈蚀、腐烂掉了,并带来了极大的安全隐患。
由于电厂输煤地下段环境潮湿、粉尘大,而且采用水冲洗,因此,用铁皮等材料做的配电或开关柜用不了多长时间就都锈蚀、腐烂掉了,并带来了极大的安全隐患。
2楼
我们设计时,采取的方法是:电厂输煤地下段不设配电、开关类设备,而是把这些设施安装在环境比较好的地方。
回复
3楼
有些设备是需要就地操作的
回复
4楼
就地装防水按钮等控制电器就行啦。
回复
5楼
有很多方法都用过,防水按钮也用过,一样生锈、进水、腐蚀,配电或开关柜也换过声称是密封、
防腐性能好的,还是进水、进灰、腐蚀、短路,我想能不能用朔料或绝缘板做电厂环境恶劣或是输煤段配电、开关柜?
回复
6楼
防水按钮选用全塑的,不会生绣。
回复