小弟发现论坛很多帖子都是低压无功补偿有没有做高压的交流一下huntsmens@163.com
小弟发现论坛很多帖子都是低压无功补偿
有没有做高压的交流一下
huntsmens@163.com
2楼
请教一个高压无功补偿中三相干式电抗器的工艺
如何使噪音降低呢?
望高人解答
小弟就此谢过
回复
3楼
没人回答继续顶
回复
4楼
高压补偿方案很多tcr+fc或TSC等,一般静止型SVC大部分都是进口产品:ABB,西门子、BBC都有。
选型时要考虑谐波的影响
回复
5楼
还是用国产的TSC吧.
SVC就是国产的也太贵了.
回复
6楼
同意啊!!!
还是用国产的TSC吧.
SVC就是国产的也太贵了.是贵族产品!!
回复
7楼
其实选用那种补偿方式主要还是看负荷对电网的影响的情度。象有些电弧炉因闪变问题而影响到其它设备,特别是对附近照明的影响。为改善用电质量,就只能用SVC了。
2楼的问题主要是浇铸成形时的工艺问题及紧固的题。但这与高压补偿没多大关系,倒是干变的生产厂家有较好的解决方法。
回复
8楼
楼上高人又现身了...
有补偿就有fitman.......
回复
9楼
7楼的可不可以详细的说一下
我们公司的干式电抗器噪音和温升很厉害
我们是干式缠绕然后树脂浇铸的
回复
10楼
真的对不起。我只是用电抗器多,并没搞过电抗器的设计,因此没法给你专业的意见。只是噪声与温升的问题好象并不难解决,只要设计余度够就可以了。只是工艺上一定要注意。我见过国内某些大厂的产品有时也会出现此问题。
回复
11楼
三相干式电抗器噪音主要由铁心质量、铁心气隙装配质量引起,质量好的三相干式电抗器生产厂家一般铁心饼端面究磨,铁心饼间加装减震硅橡胶,线圈散热气道分割若干份消声,铁心饼间对正装配压紧。对于运行后噪音变大的电抗器应重新调正装配压实紧密。