一个六层框架结构的住宅, satwe计算后,看配筋文件,一个一端选挑的梁,第三层需要配筋最大,第二层次之。为什么不是第一层需要配筋最大呢,地震作用对第一层最大呀? 谢谢
一个六层框架结构的住宅, satwe计算后,看配筋文件,一个一端选挑的梁,第三层需要配筋最大,第二层次之。为什么不是第一层需要配筋最大呢,地震作用对第一层最大呀? 谢谢
2楼
不大清楚,地震对悬挑梁的影响并不大吧
回复
3楼
梁的钢筋的设置不是单独为了抗地震,而是是多种荷载在最不利下的组合进行设置。
回复
4楼
这个我知道,只是配筋文件中,其他各梁需配钢筋都是随层数的增加而减小,这个梁却例外。为 此感到奇怪呀。
回复
5楼
我想是不是你计算参数中选择了竖向地震作用。如果选择竖向地震作用,配筋就同我们手计算的结果有很大不同。一般设计我们把悬臂作为静定结构计算,但是程序中考虑多种组合,因此出现你所说的这种情况。
回复
6楼
kan 看你 混凝土等级有没有变化
回复