高压设置均压环的问题
gpecpillar
gpecpillar Lv.2
2006年01月23日 21:56:07
来自于电站工程
只看楼主

本人看到500kV的避雷器上的均压环都是朝下的,为什么呢??各位请指点!!谢谢!!

本人看到500kV的避雷器上的均压环都是朝下的,为什么呢??
各位请指点!!
谢谢!!
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年01月24日 15:29:38
2楼
均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接,朝下就是便于连接.
回复
gpecpillar
2006年01月26日 00:18:24
3楼
豹哥~~多谢解说~!!!!
小弟向你大侠致敬!!