请教励磁机电枢烧毁原因?
mama720823
mama720823 Lv.2
2006年01月23日 15:48:24
来自于电站工程
只看楼主

我厂一台励磁机打火已经近两个月了,先开始只是一组励磁机碳刷打火,慢慢发展成两组\三组碳刷打火.又出现碳刷卡子弹簧处震断,碳刷刷辫断的情况,调整一下,情况有所好转,过一段时间,打火又趋严重.昨天,电气值班员发现这台发电机无功摆动后反指,调整无效,值班员去励磁机处检查,励磁机已冒烟,打闸停机,检查发现励磁机电枢一块已烧坏(部分铜片翘起).请教各位,是什么原因造成电枢烧坏?

我厂一台励磁机打火已经近两个月了,先开始只是一组励磁机碳刷打火,慢慢发展成两组\三组碳刷打火.又出现碳刷卡子弹簧处震断,碳刷刷辫断的情况,调整一下,情况有所好转,过一段时间,打火又趋严重.昨天,电气值班员发现这台发电机无功摆动后反指,调整无效,值班员去励磁机处检查,励磁机已冒烟,打闸停机,检查发现励磁机电枢一块已烧坏(部分铜片翘起).请教各位,是什么原因造成电枢烧坏?
免费打赏
easlight@co163
2006年01月23日 15:52:53
2楼
升高片开焊了,我们元旦刚烧了一个,现象和你描述的差不多。
升高片最好用银焊,并且测量片间电阻非常重要。
回复

相关推荐