请高手指点:主变前的断路器前后各有两组互感器,请问它们每组的具体作用是什么,谢谢
www_ang
www_ang Lv.2
2010年10月06日 14:54:30
来自于变压器
只看楼主

主变前的断路器前后各有两组互感器,请问它们每组的具体作用是什么,谢谢

主变前的断路器前后各有两组互感器,请问它们每组的具体作用是什么,谢谢
免费打赏
lingxuct
2010年10月06日 15:01:23
2楼
断路器上面的CT是主变保护用的电流互感器,断路器下面的CT是母线保护用的电流互感器,这样,断路器本身故障都在二个保护范围内。

母线保护主要是母线差动,母线差动有小差和大差,小差是本段保护,大差是全段保护。

主变保护有纵差保护和后备保护,它们用同一CT的不同二次。
可能说的太多了,楼主可能不会明白我说的是什么,不要急,慢慢就就知道了。
回复
www_ang
2010年10月06日 21:17:21
3楼
十分谢谢,学习了
回复
chnp38
2010年10月09日 09:15:04
4楼


个人对二楼的说法并不完全赞同。
LZ需要将这两组电流互感器的精度等级、容量说明,我们才能给出正确答案啊。