如题 谁给估个数

如题 谁给估个数
免费打赏
脚踏祥云
2006年02月09日 13:01:11
22楼
按照楼主的意思加热用换热器,无需用电,水处理循环系统用电10KW,OK!
回复
zx811223
2006年03月17日 10:00:51
23楼
你们怎么说的都那么大啊?我说如果只算泳池循环处理和水下灯的话顶多20KW够了
回复
pumpkin137
2006年03月20日 23:04:08
24楼
循环设备15KW差不多了,包括水疗。不包括池底灯
回复
beik7060
2006年04月24日 15:06:55
25楼
300方,按国标来做方案要4-8小时完成循环,取6小时为设计参考时间。则每小时的流量为50立方,要达到此目的就需要3。0HP水泵两台(可备用一台)实际工作功率两台总共为4。5KW。从节约能源、环保的角度来说就算是室内恒温池也不要用电来恒温。可采用锅炉或热泵。以热泵为例:室内池每天的热损差不多是13MJ每立方及每天需补充热量为300*15=45000MJ/3600=12。5KW,按每天需工作6小时来算,恒温所需的电负为50KW,按热泵最低热效2来算电负为25KW,也就是说所有的在一起电负为30KW,留一定量,所以供电源最大45KW就可以了。
我绝对专来
回复
fisherzai
2006年04月27日 16:16:51
26楼
最近刚投了个标,业主有建个室内游泳池,以前从没碰到过,就光想水的了,居然把用电量给忘了,要被揍了。

不过,看了各位的讨论,还是学到知识了,有点小长进了,谢谢哦。
回复
hahayou
2006年04月28日 15:38:27
27楼
看了那么多,从10到90KW全有,我怎么是越看越糊涂了?能不说得具体,明白一点?
回复
脚踏祥云
2006年04月29日 15:53:44
28楼
你糊涂的原因不在于大家,

是因为你自己没有把自己选的泳池水处理循环设备告诉大家

不同设计公司,不同地方,不同泳池厂家选的设备是不一样的
回复
maoxinqing
2006年04月29日 18:15:50
29楼
具体查看游泳池水加热计算及游泳池循环水量计算,

游泳池恒温需要提供:游泳池水面散热、游泳池壁和底散热、游泳池水处理设备及管道散热、冷水补水热补偿。

这个300平方左右的室内游泳池大概需要90KW的热量。具体要用什么制热、制热效率那就不一定了,要先选定才能知道耗量是电还是其他能源,再加上循环水泵及其他水处理的电量和照明就可以了。
回复
ngc200506
2006年04月30日 01:38:51
30楼
120
回复
raul520zoes
2006年08月07日 16:00:49
31楼
室内恒温(30)的大概需要80KW左右
我是深圳一家专业泳池公司做设计的,愿和我交流的加我QQ409348240(请写上你是设计泳池的)
偶也有很多不懂的,希望多交些朋友一起进步