高压零序互感器如何选择?
2832566
2832566 Lv.5
2006年01月23日 11:42:20
来自于变压器
只看楼主

我们这里通常都是LJY-150/5A,150!!!

我们这里通常都是LJY-150/5A,
150!!!
免费打赏
tcchezhong
2006年01月23日 11:58:17
2楼
按二次负荷选。
柜内负荷:50/5或50/1及以下。
50米以内:75/5或75/1。
100米以内:100/5或100/1。
200米以内:200/5或200/1。
以上为经验值,仅供参考。
回复
2832566
2006年01月23日 12:20:43
3楼

谢谢!
回复