园林喷灌系统的问题想请教各位 ̄ ̄ ̄谢谢
ejiewqs
ejiewqs Lv.5
2006年01月23日 09:57:53
只看楼主

俺是学暖通的不懂这个园林,但是俺们公司要做一个方案报价,所以有关问题想请教各位大侠 ̄ ̄俺们做的是一个住宅小区的绿化,俺想问一下这个喷头距地的高度有要求吗,不用保温吧(北京),给水管我用的是PE管,采用哪种连接方式呢? 谢谢各位~~~~~~

俺是学暖通的不懂这个园林,但是俺们公司要做一个方案报价,所以有关问题想请教各位大侠 ̄ ̄俺们做的是一个住宅小区的绿化,俺想问一下这个喷头距地的高度有要求吗,不用保温吧(北京),给水管我用的是PE管,采用哪种连接方式呢? 谢谢各位~~~~~~
ygj046
2006年01月23日 11:36:20
2楼
看看下面的有帮助吗
http://co.163.com/forum/content/1438_241146_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1438_253760_1.htm
http://co.163.com/forum/content/363_213064_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1438_208623_1.htm
回复
irrigation
2006年01月23日 22:31:58
3楼

我来回答你的几个问题:
1.目前园林上的喷头,都采用了地埋喷头(弹升的高度在5-30cm),该种喷头的安装可在自然地坪下(1-5cm)比较合适;
2.不用保温的,但是需要做防冻处理(管路埋在防冻层以下,设置泄水阀------所有目的就是排泄管路里的水);
3.最好别用PE管或PPR管,可以采用PVC管,可以是胶接,也可以法兰连接;

一点建议,在你刚开始做以前请先联系专业的厂家技术支持,可能会比较好.要是有困难可以联系我.irrigation@163.com,我来帮助你联系.
回复
irrigation
2006年01月23日 22:36:36
4楼
这个帖子,我希望你能看看,我建议你有时间可以参加一下灌溉的培训,06年2月在北京就有.

http://co.163.com/forum/content/1438_237432_1.htm
回复
northerncross
2006年01月25日 11:52:57
5楼

不介意的话,可以联系我公司技术部门,会提供技术支持
回复
ejiewqs
2006年02月09日 20:19:14
6楼
感激不尽~~~~谢谢各位的技术支持与指导~~~~~~~我会努力的~~~~
回复
hllc
2006年02月10日 21:51:16
7楼
3 楼 采用PVC管,可以是胶接,也可以法兰连接;
喷灌的系统用法兰连接的应该较少
不出地面的管道不采取保温措施是不行的,(大概3 楼人只是在南方的城市),应采取保温的.地埋也有部分在冰冻线之上.

回复
pengyansheng
2006年02月14日 17:01:10
8楼
胶粘千万别用那种死法兰,会害死人的,去年通州项目首部安装可费了大力气!最好用那种活法兰,这样可以适当的调整一下位置!