请教一个问题:使用电容补偿后有功电度表会转慢吗?请说出理由!谢谢!

请教一个问题:使用电容补偿后有功电度表会转慢吗?请说出理由!谢谢!
免费打赏
hjy630031
2006年01月23日 11:15:53
2楼


不会!
回复
ljy20002008
2006年01月23日 15:03:33
3楼
会的,因为补偿提高了功率因数,提高了有功功率,所以会转慢,但负载必须是电感性的。
回复
ccc678
2006年01月23日 16:00:12
4楼
非也!提高了功率因数,有功功率不会提高,因为电容和负载是并联的不是串联,无论系统的功率因数怎样变化有功功率不会随之变化,相反无功功率却随功率因数的提高而减少。所以二楼是正确的。
回复
jiu
2006年01月23日 16:31:12
5楼
如果是现场补偿,容量又是很大,补偿后电线输送的电流会减少一些。这时输电线路的损耗会减小,电度表会稍微慢一点点的。
回复
taoge_530
2006年01月23日 22:59:03
6楼
我有一个想法:电容会不会耗能呢!而它不会改变有功功率。如果耗能的话,那电表应该还要快一点点哟。
回复
jiu
2006年01月24日 08:14:55
7楼
理想的电容是不消耗有功的。实际上多少会有一些损耗,是要耗费一些有功的。
回复
zyz8438
2006年01月24日 13:47:29
8楼

支持!
回复
ccc678
2006年01月28日 13:34:33
9楼
考虑周到,不佩服都不行。
回复
zhangjiaming2000
2006年02月07日 21:47:30
10楼
要是这样理解的话,我补偿的意义是什么?不理解,请教!
回复
xinxv
2006年02月07日 22:05:35
11楼
哈哈
我有不同的意见有功功率等于电流乘电压和功率因数。
补偿电容后功率因数提高随之有功功率提高,电表转的快了
我是新手,不到之处还望见量