我们的闸门是分别招标,然后有闸门制造单位(根据初设)委托设计,业主请专家审核图纸.现在监理已经进厂,制造厂的情况很难控制,希望有经验的同志交流以下这种情况应该注意些什么?
我们的闸门是分别招标,然后有闸门制造单位(根据初设)委托设计,业主请专家审核图纸.现在监理已经进厂,制造厂的情况很难控制,希望有经验的同志交流以下这种情况应该注意些什么?
2楼
同吃同睡同玩
回复
3楼
怎么没人跟呀!!自己跟
回复
4楼
首先研究合同,如果闸门制作属于监理内容,那么应该有专门的监造监理!现在不有闸门制作的相关规范吗?可以参考执行即可。
回复
5楼
4楼说的很对,闸门制作应由监造监理工程师监理。若必须由自己监理,也应是懂金属结构的。
回复
6楼
现在关键是监造监理不是很规范,不象土建方面的,已经形成气候了,即使监理不负责任,业主方也可一及时发现,及时处理。现在制造厂离的都比较远,所以制造的情况,与监理的从业素质有很大关系,
回复
7楼
一个案例:
我们做出厂验收时才发现,我们的启闭机缸径325mm被换成320mm的了,制造方的解释;设计院设计的缸经325mm,正好与
国标325缸径一样,我们只能这样采购,然后外表面加工后就是320mm。 设计方:我们设计计算的结果正好是325mm,国标的满足不了要求,制造厂可以采用非标件。监理对此不发表意见。我们气愤!!!
应该怎样处理?请各位点评!!!
回复
8楼
对7楼的问题,不验收、不付款,让施工单位重做就是了。对楼主的问题,还是建议由监造工程师监理,按闸门制造规范执行,出厂前按规范验收,按验收表格项目逐项验收。
回复