变电站消防系统消防泵有啥用?
mnmn123456
mnmn123456 Lv.2
2006年01月21日 15:41:49
只看楼主

我们这里的110KV变电站消防系统有烟感、水等,但在实际过程中用水去消防是不可行的,如果变电站起火的话:变电站带电的时候不能用水去救火,变电站没电的时候又起动不了消防泵去救火!有啥用啊?

我们这里的110KV变电站消防系统有烟感、水等,但在实际过程中用水去消防是不可行的,如果变电站起火的话:变电站带电的时候不能用水去救火,变电站没电的时候又起动不了消防泵去救火!有啥用啊?
免费打赏
vacisera
2006年01月22日 13:08:01
2楼
用水是最后的选择,一般不会用的
回复
shenfei398
2006年01月24日 17:00:47
3楼
摆设,供观赏,消费规定
回复
sjylhw
2006年01月24日 20:10:51
4楼
当发生严重火灾时,火灾区域供电电源实际已经切断,所以用水灭火是可以的。另外,对于公用设施,用水做灭火剂是可行的
回复
bqg
2006年01月25日 17:33:33
5楼


变电站可用气体灭火,或窒息灭火,没见过你们那样的
回复
530727
2006年01月25日 19:19:44
6楼
同意,楼上的说法,我们这儿也是这样的,没有看到什么消防泵.
回复
hb_0369
2006年02月06日 10:29:04
7楼
在确定完全停电的情况下是可用的
回复
bqg
2006年02月06日 10:57:53
8楼

消防泵不用电吗?
回复
hldlqw
2006年02月06日 12:53:05
9楼
没见过变电站设消防泵的工程,也不知道会起到什没作用.
回复
chcying
2007年12月10日 12:09:46
10楼
消防泵有备用电源的,一般发生火灾的话,都是先切断非消防电源,无论是变电站还是民用建筑、商业建筑都是这样的呢,又不是变电站才有电!用水很正常的啊!
回复
chcying20040629
2008年07月15日 15:12:54
11楼
变压器不都是用水喷雾系统吗?那水喷雾就要用到消防泵了
回复