震型和嵌固的两个问题
whmtl
whmtl Lv.9
2006年01月21日 13:46:34
只看楼主

我一直都不太明白震型究竟是怎么回事,书上说的是一个质点有三个自由度,所以建筑的震型个数最大为层数的三倍,究竟为什么呀?是怎样组合的?还有地下室顶板嵌固在什么时候考虑?也就是《抗规》6.1.14在什么时候执行啊?我做了一个工程地上五层,一层地下室,总工说不用考虑嵌固请各位高手赐教!

我一直都不太明白震型究竟是怎么回事,
书上说的是一个质点有三个自由度,所以建筑的震型个数最大为层数的三倍,究竟为什么呀?
是怎样组合的?
还有地下室顶板嵌固在什么时候考虑?
也就是《抗规》6.1.14在什么时候执行啊?
我做了一个工程地上五层,一层地下室,总工说不用考虑嵌固
请各位高手赐教!
免费打赏
sunwaygogo
2006年01月21日 14:27:37
2楼
振型问题可以看下面的资料
回复
whmtl
2006年01月21日 14:29:19
3楼
好的,先谢谢了
回复
sunwaygogo
2006年01月21日 14:44:41
4楼
嵌固问题可以看下面的资料
回复
whmtl
2006年01月21日 14:48:21
5楼
楼上的搞错了,
我是不知道什么情况下才将地下室顶板作为上部结构的嵌固?
回复
sunwaygogo
2006年01月21日 14:59:45
6楼
你怎么看问题的?????
你把条件满足了不就可以作为上部结构的嵌固了。


再说了,什么结构形式到现在我还没明白呢!提问的时候把问题说清楚先!!!!

抗震烈度?地质条件?结构形式?建筑布置?使用功能?层高?甲方的要求?唉。。。。。。
回复
sunwaygogo
2006年01月21日 15:03:26
7楼
混凝土结构的话,4楼资料已经说的很明白了,侧向刚度比不小于2即可
回复
whmtl
2006年01月21日 15:19:15
8楼
是这样的,
我上次的做个商场上部五层,有一层地下室,审图的说要作为上部嵌固,我们总工说不用,后来给审图办回复说计算时没将地下室作为上部嵌固,就完了。
我想知道在何种外部条件下必须将地下室顶板作为上部嵌固,什么情况下可以不考虑?
回复
whmtl
2006年01月21日 16:03:07
9楼
我找到一个贴子说的很好,有点明白了,与大家共享:

带地下室结构嵌固层的选取
《高层建筑混凝土结构技术规程》第5.3.7条规定,当地下室顶板作为上部结构的嵌固层时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍,而规范中设计内力调整系数所对应的底层即指嵌固层楼板。因此,正确选取嵌固层就成为结构整体计算是否正确的关键。但是目前软件尚无法自动判断嵌固层位置,而且工程实践中情况千差万别,要求软件做到自动判断亦十分困难,仍然需要设计者进行人工干预,软件为此提供了必要的条件。首先可以按实际地下室层数进行第一次计算,查文本文件中的"结构设计总信息",软件自动计算了楼层上下侧向刚度,这是结构自身的固有性质,不会因地下室层数的变化而改变,据此可以判断嵌固层的位置(当然,对一般工程来说,也可以根据规范提供的公式手算楼层侧向刚度比〉。然后根据嵌固层位置调整计算参数中的"地下室层数"进行第二次计算,SATWE将设计内力调整系数作用在地下室顶板上。但是对实际工程,地下室结构一般都有侧向土体约束,对带有多层地下室的结构,当地下室顶板不能作为嵌固层时,单纯将地下结构加入到主体结构中进行计算,即认为嵌固层位置在地下二层楼板处或更低,则可能造成结构的内力与位移计算结果不符合实际情况,甚至导致薄弱层位置变化等等。因此在设计时,应将两种计算结果进行比较,取最不利结果作为设计依据。应注意,SATWE允诈利用"地下室信息"里的"回填土对地下室约束刚度比"参数来控制地下室结构的水平位移,但是这一参数并不影响设计内力调整系数作用位置。另外,《建筑抗震设计规范》中关于"位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和"的规定,目前软件还没有考虑。
计算扭转时应按刚性板假定进行,而不应设置弹性板,否则计算出来的结构扭转周期和结构位移是不真实的。因此,当结构计算中需要指定某些板块为弹性板时,应先按无弹性板模型考查结构扭转是否合格,配筋设计时取两种模型计算的最不利结果作为设计依据。值得注意的是,不论是采用刚性板假定还是弹性板假定的计算,均要求每个方向结构的有效质量系月数不小于90%。
回复
leon234567
2007年10月04日 16:00:25
10楼
二楼的资料我看过了,非常非常的好啊,严重感谢了
回复

相关推荐

APP内打开