大家好啊,有个问题想请教啊,我公司现在需购2台中央空调,125万卡一组,主要用于客房和休闲,最近有些争论用哪个型的中央空调更合适,大家出出注意,好让我有更足的理由啊,有什么问题尽管问.现在有蒸汽管道通进,所以制热考虑用蒸汽,现在主要制冷没法定啊
大家好啊,有个问题想请教啊,我公司现在需购2台中央空调,125万卡一组,主要用于客房和休闲,最近有些争论用哪个型的中央空调更合适,大家出出注意,好让我有更足的理由啊,有什么问题尽管问.现在有蒸汽管道通进,所以制热考虑用蒸汽,现在主要制冷没法定啊
12楼
我也是这样,让甲方做决定。
个人倾向电,溴化锂问题太多
回复
13楼
关键我是甲方啊,既然这样,我是不是可以要求乙方做2套方案参考一下啊
回复
14楼
前期的方案可行性分析很重要,不然以后等着后悔吧.不管要考虑设备造价,安装造价,还要考虑楼宇的功能用途,还有以后的运行费用,维护,楼宇自控等等.
上面的朋友们都只说了运行费用和维护.
回复
15楼
日立的蒸汽消耗量为3.9kg/h*RT
高效型3.5kg/h*RT
125×10000/(860×3.52)=冷吨
回复
16楼
恩,谢谢各位啊,
回复
17楼
我建议用地源热泵的,投资大一点,但运行费用要低很多,既然是商业经营,就要考虑一下运行成本了,而且地源热泵一机三用,即可以满足夏天制冷,冬天制热,而且还可以提供生活热水,对于你们宾馆,酒店等是最合适不过了。
回复
18楼
前几天设计师也谈到用地源热泵,但据说维护和使用比较麻烦
另外,我大概说一下,一共这样的,酒店4000平方,1000平方大堂,2000平方休闲10000平方客房,我感觉用2台125万卡的是不是有点浪费了.另外,听说用电有变频可能比较省.另外蒸汽增容是9万多一T/H.电不要增容的.
还有这个利用蒸汽制热通过什么换热机,有的说投资很小有的说投资很大,不知道这个有什么区别,
反对用电的设计师认为,假如制冷用电,制热用汽的话可能要2套系统,如果用嗅化里的话一套系统就够了.
回复
19楼
1冷吨=3517卡左右吧,1大卡(kal/h)=1.163瓦,这样就知道关系罗!!
回复
20楼
既然有蒸汽,一般会上溴化理的,可溴机有衰减,而且蒸汽压力够不够,稳定不稳的,我认为如果条件允许的话,不妨考虑地源热泵的,就是投资大,但运行费用要低很多,而且一机三用(制冷,制热,生活热水),对于商业项目,主要考虑的还是运行费用要低,
回复
21楼
楼主是什么地方的呀??还要看你那里能源的价格如果??没有最好的。。只有最适合你们的。。这句话用在空调方案上来绝对正确。。。