最近有一个大型训练馆要做中央空调,面积有30000m2左右,一层乒乓球馆,二层羽毛球,排球,篮球馆.三层功能和二层一样,层高都在6.8m以上.对乒乓球和羽毛球馆,有人建议采用地板送风,可我担心因为面积过大,只在一端送风会造成近端和远端风量不均,而且不好调节,大家谁有这方面地的经验?大家一起讨论一下.

最近有一个大型训练馆要做中央空调,面积有30000m2左右,一层乒乓球馆,二层羽毛球,排球,篮球馆.三层功能和二层一样,层高都在6.8m以上.对乒乓球和羽毛球馆,有人建议采用地板送风,可我担心因为面积过大,只在一端送风会造成近端和远端风量不均,而且不好调节,大家谁有这方面地的经验?大家一起讨论一下.
免费打赏
hnulfl405
2006年02月11日 00:31:04
12楼
请问为什么大家都不考虑顶送呢?
如果吊顶高度大于5M,完全可以用喷口送风啊,当然这个只能用在篮球馆;对于羽毛球馆,由于规范中对羽毛球馆有风速要求,所以如果高度大于5m可以用旋流喷口,采用漩流喷口时要看样本介绍,能否在一定高度形成均匀场。我设计过一个篮球场和羽毛球场,篮球场高度十几米,我用的是喷口,羽毛球场4米,我用的是双层百叶,现在不知道施工完了没有,不清除效果怎么样。
回复
houyun
2006年02月16日 13:18:40
13楼


不是不考虑,就象你说的羽毛球馆做旋流喷口,可球到高处很容易受气流影响阿.建议你最好把自己做的回访一下,这样,对自己大家都是个提高.
回复
njzxh
2006年02月16日 19:30:53
14楼
这是个很好的案例,希望楼主在方案确定后能和大家分享你的设计思路,好吗?
回复
njzxh
2006年02月16日 19:42:01
15楼
我自己很喜欢打乒乓球,如果在通风情况良好的情况,即便是汗流浃背也是很爽的,如果有空调一样还是会出大量的汗,个人感觉除了要重视气流组织新风量也非常重要。
另外,如果空调设计温度较低,在大运动后休息时,可能会使球员处于容易感冒的危险境地。
本人没做此类设计,只是做为一个乒乓球爱好者的臆想而已,当然本人也在有和没有两种空调环境打过球,哈哈。
南京的大行宫里有一个乒乓球场地,上次去打业余比赛时,倒没注意它空调有没有开(开的可能性大),反正我打得一身都是汗,而且确认不是因为紧张的原因。
回复
houyun
2006年02月24日 13:21:11
16楼

好的,等考虑成熟了,拿出来大家分享。
回复
houyun
2006年02月24日 13:22:10
17楼

谢谢建议。
回复
hnulfl405
2006年03月20日 22:15:30
18楼
羽毛球馆肯定不能用旋流风口啊,篮球管用的是.
我现在已经跳槽了,离开了那个城市,所以也就不能回访了.
回复
houyun
2006年04月23日 22:11:12
19楼
我把这个项目的冷负荷和风量算了一遍,结果是这样的:乒乓球馆长66m,宽50m,高6.8m,西侧高窗,高1.5m,室内场地22片,按100人训练计算。室内负荷120kw,设备冷负荷240kw,总送风量约58000CMH。考虑采用置换送风方式。 风口沿墙和场中布置,地面一层采用土建风道。
大家有什么看法?

回复
houyun
2006年05月26日 22:24:49
20楼
现在图纸已经快出来了,和上面的思路稍有变化:乒乓球和羽毛球馆是采用置换送风,送风口采用柱式置换送风口,沿墙,柱布置,单个送风口送风量580CMH,送风风速确保3m以外风速衰减到0.1m/s左右。排球和篮球馆采用侧向球型 喷口对喷,单侧送风距离19m,落差9.5m,单个风口送风量2280CMH,送风温差6度。因喷口距地面较高,为满足冬夏季调节方便,喷口设电动调节装置,可以调节送风角度。
另外,在消防方面,因为建筑层高较高,最高的12.9m,低的也有6.8m,而消防规范对这类建筑并没有明确的说法,我是按对中庭的要求做的,排烟时换气次数不小于4次/小时,排烟口距最远点距离不大于30m来设置的。我想应该满足消防排烟的要求了。
建筑四周设若干电动窗,在过渡季节可以开启来通风,以满足室内空气流通。