请教关于400V开关的定值的一些(参数)符号
lieche
Lv.2
2010年10月03日 23:03:43
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
里面有两个我看不懂指的是什么参数,一个是Ii,一个是Ie,还有Ir,tr谢谢大家的帮助![ 本帖最后由 lieche 于 2010-10-3 23:21 编辑 ]
里面有两个我看不懂指的是什么参数,一个是Ii,一个是Ie,还有Ir,tr谢谢大家的帮助!
[
本帖最后由 lieche 于 2010-10-3 23:21 编辑
]
免费打赏
power44_power
2010年10月14日 11:17:42
2楼
Ii指的是瞬动保护的动作电流
Ie指的是开关额定电流
Ir指的是长延时保护的动作电流
tr指的是跳闸动作时间
另外,你可能使用的是梅兰日兰的低压断路器,参考其说明书即可,有详细说明:loveliness: