现浇板配筋不足吗?4.5*4.8 130厚现浇板,C25,三级钢,支撑方式为上,右简支,下左固支,板底筋为双向8@180,负筋为8@100的8@150,简支边为8@200已经施工了十层了,还有跟施工单位发修改通知的必要吗?用软件算过按弹性板算都是算过的,但是还是担心,因为是客厅板,画图时粗心没有加大底筋,心里没底,各位帮个忙指导指导
现浇板配筋不足吗?
4.5*4.8 130厚现浇板,C25,三级钢,支撑方式为上,右简支,下左固支,
板底筋为双向8@180,负筋为8@100的8@150,简支边为8@200
已经施工了十层了,还有跟施工单位发修改通知的必要吗?用软件算过按弹性板算都是算过的,但是还是担心,因为是客厅板,画图时粗心没有加大底筋,心里没底,各位帮个忙指导指导
2楼
应该没有问题,规范的可靠度包含了安全储备。
回复
3楼
用软件算过按弹性板算都是算过的,就放心好了,130的4.5米跨板厚度也满足一般的挠度,裂缝估计也没问题。
回复
4楼
呵呵,你的底筋从受力角度来说基本属于构造配筋,你怕什么嘛。如果不信,你按一级筋算一下,然后按等强代换比对一下。
回复
5楼
130的板8@180,够用了,一般讲板配筋没有太大的荷载的话基本上都是构造配筋的。没问题:victory:
回复
6楼
应该没有问题
回复
7楼
放心吧,构造本身就有很保守。
回复
8楼
从施工经验上看,该楼板会有二类裂缝。
建议用Ⅱ级钢 12@150 双层双向,会好一点。
:)
回复
9楼
应该没问题。4500*4000,120的板底筋8@200双向,支座附加筋为8@150。正在施工中:victory:
回复
10楼
很显然足够了:victory:
回复
11楼
应该没有问题
回复