现浇板配筋不足吗?
season85110
2010年10月03日 21:25:52
只看楼主

现浇板配筋不足吗?4.5*4.8 130厚现浇板,C25,三级钢,支撑方式为上,右简支,下左固支,板底筋为双向8@180,负筋为8@100的8@150,简支边为8@200已经施工了十层了,还有跟施工单位发修改通知的必要吗?用软件算过按弹性板算都是算过的,但是还是担心,因为是客厅板,画图时粗心没有加大底筋,心里没底,各位帮个忙指导指导

现浇板配筋不足吗?
4.5*4.8 130厚现浇板,C25,三级钢,支撑方式为上,右简支,下左固支,
板底筋为双向8@180,负筋为8@100的8@150,简支边为8@200
已经施工了十层了,还有跟施工单位发修改通知的必要吗?用软件算过按弹性板算都是算过的,但是还是担心,因为是客厅板,画图时粗心没有加大底筋,心里没底,各位帮个忙指导指导
免费打赏
foxfox999
2010年10月04日 09:59:33
2楼
应该没有问题,规范的可靠度包含了安全储备。
回复
蝶之过
2010年10月04日 15:03:31
3楼
用软件算过按弹性板算都是算过的,就放心好了,130的4.5米跨板厚度也满足一般的挠度,裂缝估计也没问题。
回复
liguangsheng1234
2010年10月04日 21:25:36
4楼
呵呵,你的底筋从受力角度来说基本属于构造配筋,你怕什么嘛。如果不信,你按一级筋算一下,然后按等强代换比对一下。
回复
喻栋
2010年10月04日 21:28:57
5楼
130的板8@180,够用了,一般讲板配筋没有太大的荷载的话基本上都是构造配筋的。没问题:victory:
回复
chengh7833
2010年10月05日 11:10:02
6楼
应该没有问题
回复
niantansuxing
2010年10月05日 11:15:57
7楼
放心吧,构造本身就有很保守。
回复
鲲爸爸
2010年10月05日 13:24:45
8楼
从施工经验上看,该楼板会有二类裂缝。

建议用Ⅱ级钢 12@150 双层双向,会好一点。

:)
回复
b13095619790
2010年12月10日 16:46:17
9楼
应该没问题。4500*4000,120的板底筋8@200双向,支座附加筋为8@150。正在施工中:victory:
回复
camboy009
2010年12月10日 17:28:31
10楼
很显然足够了:victory:
回复
fenghe53143
2010年12月10日 19:24:57
11楼
应该没有问题
回复