框支梁,8米跨,上面托26层剪力墙,pkpm计算后,全是构造配筋,复核梁内力,似乎上部墙体荷载没有传递下来,请教如何处理:L 模型如下[ 本帖最后由 mazai114 于 2010-10-4 14:06 编辑 ]

框支梁,8米跨,上面托26层剪力墙,pkpm计算后,全是构造配筋,复核梁内力,似乎上部墙体荷载没有传递下来,请教如何处理:L 模型如下

[ 本帖最后由 mazai114 于 2010-10-4 14:06 编辑 ]
d3ad2e371572e3aed2dd.zip
4.8 MB
立即下载
免费打赏
zyq19731111
2010年10月04日 10:50:13
2楼
1. 需对PKPM中的梁进行特出定义,2. 可能是你定义梁高大了。
回复
mazai114
2010年10月04日 14:08:47
3楼
模型已上传,用08pkpm建的模
回复
cxjr
2010年10月05日 13:29:44
4楼
在SATWE特殊构件补充定义中把该梁定义为框支梁。至于梁的截面高度,至少2米吧
回复
d1973
2010年10月06日 20:52:14
5楼
楼主的问题提得好,评者回答得好,学到了不少东西,谢谢,:call: :call: :call:
回复
alpha0952
2010年10月07日 08:51:36
6楼
楼主的问题提得好,评者回答得好,学到了不少东西,谢谢,
回复
seuandy
2010年10月07日 08:58:51
7楼
应该定义成框支梁