一条100米宽的市政道路 ,长2公里。 中间设置综合管沟。给水管在管沟里面,请问消火栓怎么布置呢?给水支管怎么布置?是要另外在路的两边分别又直埋?还是每隔120m 设支管?每隔一定位置设预留管?[ 本帖最后由 pass40ji 于 2010-10-20 09:27 编辑 ]
一条100米宽的市政道路 ,长2公里。 中间设置综合管沟。
给水管在管沟里面,请问消火栓怎么布置呢?给水支管怎么布置?
是要另外在路的两边分别又直埋?还是每隔120m 设支管?每隔一定位置设预留管?
[
本帖最后由 pass40ji 于 2010-10-20 09:27 编辑 ]
2楼
预埋管怎么布置呢? 也是每隔一定距离设置预留横管吗?
回复
3楼
这么宽的路啊,
我觉得两边设支管吧,要不还得两边单走消火栓管,前者我觉得较经济一点吧
回复
4楼
至少我们这里是做支管的,否则管沟不就浪费了吗?
回复
5楼
嘿嘿 是啊 楼上的说得很对
但是 支管和消火栓管子太多 路又100m宽 这个怕造价很高啊?
回复
6楼
100米宽的路,这是什么路啊,是100米长,又太短了点
回复
7楼
100m宽了,拜托。
回复
8楼
规范要求路宽大于60m的要在路两边设置消火栓。既然有了综合管沟,个人觉得还是支管相对经济点,两个支管加起来才100m,而且是很小的管子,如果两边设的话就是两个120m,而且还要是大管子...
回复
9楼
楼主你哪里的 ?我们这里也要做这个东西,研究了半年,你的图纸能交流交流吗?我qq499942174
回复
10楼
个人觉得,设置在车行道下的综合管沟,适合放置主干管,可以说是输水管,因此建议在道路两侧重新布置配水管,这样也避免了支管过路的问题。因为设置共同沟的目的之一就是为了日后减少破路,便于检修维护,在共同沟内引出支管,不还是要横穿马路嘛,何必呢
回复
11楼
建议每隔120米引出支管,同时做室外消火栓和道路两侧用户的预留支管使用。