急问!土建配钢筋问题
z-w-z-h-m-
z-w-z-h-m- Lv.2
2006年01月19日 19:04:23
来自于建筑构造
只看楼主

各位大虾,帮帮忙,有台设备,自重约20吨,且工作时有强烈的振动。它的底面是2米乘2米见方的正方形,在正方形的四角留有4个安装孔,用来固定。按照这设备的要求,它的水泥地基深1.5米,必须是类似一个不带盒盖的空盒,就是一个空心的五面体。也就是用水泥浇注一个2米乘2米见方,深度是1.5米的空心盒体,并且不要上盖。这台设备则象盖子一样固定在这盒体上,如果浇注这地基,墙厚30厘米,也就是这盒子厚30厘米的话。

各位大虾,帮帮忙,
有台设备,自重约20吨,且工作时有强烈的振动。
它的底面是2米乘2米见方的正方形,在正方形的四角留有4个安装孔,用来固定。
按照这设备的要求,它的水泥地基深1.5米,必须是类似一个不带盒盖的空盒,就是一个空心的五面体。
也就是用水泥浇注一个2米乘2米见方,深度是1.5米的空心盒体,并且不要上盖。
这台设备则象盖子一样固定在这盒体上,
如果浇注这地基,墙厚30厘米,也就是这盒子厚30厘米的话。
请问,1.壁厚30公分行不行?强度够吗?2.要配多大的钢筋?怎么配?3.底面还需要另外加固措施吗?
免费打赏
weson9
2006年05月04日 21:34:57
12楼
最重要的就是震动苛载了,用PKPM计算可能是最好的了,那个软件所做出来的,绝对比我们按结构计算的要安全得多.