怎样解决pvc管热胀问题
zjcsin
zjcsin Lv.2
2006年01月19日 18:00:59
只看楼主

32的pvc空调排水立管,买不到伸缩节,安装的时候气温只有7、8度,几天来升温到二十几度。管热胀伸长扭曲,请问有什么解决办法。谢谢!尽量详细的方法谢谢

32的pvc空调排水立管,买不到伸缩节,安装的时候气温只有7、8度,几天来升温到二十几度。管热胀伸长扭曲,请问有什么解决办法。谢谢!尽量详细的方法谢谢
免费打赏
study2
2006年01月20日 10:02:12
2楼
材料选材上面是否有问题
是否可以采用方形补偿器的方法解决,估计立管不会有什么问题的。
仅供参考。
回复
zjcsin
2006年01月20日 10:42:27
3楼
谢谢。有没有更简便的方法呢?各位大侠门发表一下意见
回复
lkmn521522
2006年01月20日 12:47:29
4楼
如果有使用空间的情况下,可自己制作一个“自由臂”解决
回复
zjcsin
2006年01月20日 15:30:37
5楼
自由臂即是怎样啊?还没看过。
回复
lkmn521522
2006年01月20日 21:53:55
6楼
我们这里通常就这样说,就是用四个90度弯头和三段断管制作的一个“几”字形直通
回复
wangganghand
2006年01月20日 23:46:56
7楼
管道重新安装一下,利用伸缩接或几个弯头做成几字形。
回复
zjcsin
2006年01月21日 05:04:30
8楼
哦,谢谢。可不可以用直通。直通下半断与管用胶水粘紧,下半断只插进一半深度。这样即防下面漏水,上半断又有伸长的余地。主要是比较简单一点
回复
zjcsin
2006年01月24日 09:47:05
9楼
有位仁兄说分段安装,每一段搞个大小头接上一段大一号的管,然后将上面的管插进大管里面。大管段长一点,这样就可以了。
我也觉得办法好。但是会不会有垃圾什么的掉进去堵塞。而且会不会影响美观?
回复
2003-cm
2006年02月19日 08:36:40
10楼
9楼说的也是.................................,不过清通也比较方便.
回复

相关推荐