我们是个电厂,35KV并网。并网用的线路PT为JDZ9-35 35/100的两只,V型接线。该PT连续两次接BC相的那只爆炸,最近这一次运行还不到24小时。另说明35kv母线上装的有消谐器,母线运行电压34.6KV。互感器生产厂家是信电的。大家帮忙分析一下吧。
我们是个电厂,35KV并网。并网用的线路PT为JDZ9-35 35/100的两只,V型接线。该PT连续两次接BC相的那只爆炸,最近这一次运行还不到24小时。另说明35kv母线上装的有消谐器,母线运行电压34.6KV。
互感器生产厂家是信电的。
大家帮忙分析一下吧。
2楼
35KV母线上有消谐器,还是消谐装置?
消谐器一般为非线性电阻,安装在PT一次中性线上.
如果是消谐装置,是不是安装使用有问题啊?
消谐装置对过电压、铁磁谐振和单相接地都有保护啊?
回复
3楼
是消谐器,不是消谐装置。
回复
4楼
装个微机消谐记录设备试试!
回复
5楼
楼上会做生意。
PT爆炸一般都与线路接地故障有关,没有接地而烧PT时,只有质量问题。
回复
6楼
35kv系统的消谐器一般都是手投的,所以应该看在系统谐振或单相接地而过电压时有否投过;同一型号的两组pt的相同相出现同一故障,说是pt质量问题也不能如此巧合,接地或谐振的原因更为可能。
回复
7楼
我是水电厂的,我们厂前段时间厂用电母线PT也常烧坏,后来经过多次检查原因有两个:
1、PT质量有问题
2、线路有瞬间接地
回复
8楼
我认为不管有没有消谐器,质量问题的可能性大些。
我也遇见过类似情况,是10KV线路PT,接于AB相(同期用),连续换了两只都烧了(额定电压没错),而10KV母线上用的接成星形,在多次单相接地(此时有两只工作在过压状态)一小时以上都不烧。
回复