消防立管的问题
zhouxu360
zhouxu360 Lv.3
2010年10月03日 07:22:58
只看楼主

最近一个工程遇到一个问题,22F的房子,大部分楼层三个消火栓即可满足布置要求,但1F、2F、5F、6F四层由于建筑布局的问题,需要四个消火栓才能满足消防要求,这种情况怎么处理?设三根立管还是设四根立管?

最近一个工程遇到一个问题,22F的房子,大部分楼层三个消火栓即可满足布置要求,
但1F、2F、5F、6F四层由于建筑布局的问题,需要四个消火栓才能满足消防要求,这种情况怎么处理?
设三根立管还是设四根立管?
免费打赏
sibenye
2010年10月03日 09:20:45
2楼
三根! 然后在1f,2f,5f,6f,做一个环网!其实只要保证消火栓两端进水就行了!
回复
z425286480
2010年10月03日 16:31:09
3楼
楼上正解
楼上正解
回复
lcs37360
2010年10月03日 20:58:32
4楼
设四根立管,第四根立管1-6层,1、6层要与环管连接并且装阀门,
回复
zhouxu360
2010年10月05日 07:05:01
5楼
消防立管的问题
回复

相关推荐

APP内打开