如何替换LC1-D245接触器
pc990504@co163
2006年01月19日 16:33:59
只看楼主

厂里一台施耐德的LC1-D245接触器,控制一台110KW电动机。电动机两相接地短路后,将此接触器触头烧蚀。询问商家说是只能更换一个新的,然后价钱一看,3000余元。记得原来有人因为线圈烧坏,也就买了一台新的。感觉不值,想要找东西替换。看到德力西的CJX1-245好像规格比较类似。能替换吗?哪位能否提供些意见!

2006年02月15日 08:23:14
12楼
推荐天水213的,或者是上海人民,或者是常熟富士的。
回复
pc990504@co163
2006年02月15日 09:44:25
13楼
谢了
回复
shmjun911
2006年02月16日 15:50:59
14楼
正泰NC2
回复
yukanlee
2006年02月16日 23:44:58
15楼
只要是能安装上,能方便的接线,什么品牌的随你换了。
回复
lyq13703983100
2006年02月26日 05:21:45
16楼
高档的元件换成国产的中档产品,要注意实际应用中是否会出问题。
例:200A一个ABB的接触器带个45kW的M没问题,
也应该没问题,
可你换成一个国产的200A的,它就可能出问题,
比如说停不了机(触点“粘连”),这我在实际应用中出过这样的问题的,
大家借鉴!

不知道会不会有哪位老大加分给我?
回复
peter00007
2006年02月26日 10:45:05
17楼

一般用国产的将电流等级放大一级使用没错!(较进口的)
回复
海风0107
2007年10月28日 09:59:19
18楼
回复
yuhuoqing
2007年10月29日 09:03:41
19楼
可以用213\上海人民等国产品牌,不过建议最好放大一级来选择,这样可能一些.正泰\德力西等可能不太好用.
回复
成套毛毛
2007年10月29日 12:46:48
20楼
回复

相关推荐

APP内打开