电厂的肯定知道此图何意,现谢
topming
topming Lv.3
2006年01月19日 15:52:03
来自于电站工程
只看楼主

一直以来,对二次回路不大明白,请问图1与图2(均为三相供电线路)分别表示什么意思 是不是说图1表示三组电流互感器 即:A、B、C三相上分别都挂着三个互感线圈?? 而图2表示一组电流互感器 即:A、B、C三相每相均挂一个互感线圈??

一直以来,对二次回路不大明白,请问图1与图2(均为三相供电线路)分别表示什么意思
是不是说图1表示三组电流互感器 即:A、B、C三相上分别都挂着三个互感线圈??
而图2表示一组电流互感器 即:A、B、C三相每相均挂一个互感线圈??

1137657110709.gif

免费打赏
gyw2006
2006年01月19日 16:17:25
2楼
图1表示每相有一只电流互感器,用作测量保护用.
图2表示一只零序互感器,三相均穿过线圈,包括屏蔽线.
回复
topming
2006年01月19日 16:24:57
3楼



但是图2的线路怎么测量电流呢
回复
gyw2006
2006年01月20日 11:55:06
4楼
图2的线路测量电流的原理是,
三相电流的矢量和,正常运行或发生对称性短路如三相短路时,
矢量和为零,当有三相电流不平衡或不对称短路时,就会有电流的.
回复
topming
2006年01月20日 13:22:02
5楼


这个我知道

我想问的是图1、2表示什么意思?
回复
tcchezhong
2006年01月20日 15:17:59
6楼
按图的意义理解:
图1,ABC三互感器在抽屉外。
图2,B单互感器在抽屉内。
回复
wyxsacf
2006年01月20日 20:17:28
7楼
第二楼的图2说法是错误的,它表示的并不是零序电流互感器,而是指这只互感器在断路器的内部(图上所示的叉子内部),谁看见零序电流互感器装在断路器内部的?它是装在开关柜内的,是套在电缆上的。它和图一的区别是图一所示的这三只互感器在开关柜内,断路器的外边,便于拆装和检修;而图二的互感器装在断路器内,就如施耐德的MT系列断路器内的互感器一样,在断路器内。
回复
ctf001688
2006年01月20日 20:47:11
8楼
我同意楼上的说法
回复
zg001
2006年01月21日 14:06:43
9楼
同意7楼说法,其实表示的CT都是一组3相,不过安装地点不同而已,图1安装于手车外,图2安装于手车内,不过图2画法的看到比较少。
回复
yibeiyuan
2006年01月21日 15:12:03
10楼
同意楼上的说法
回复
nlb
2006年01月21日 18:19:47
11楼

图2如果表示一组3相CT,应在CT 符号的左上角标注3,这样就不会被人误认为是单相CT了。