媳妇家98年房,通的是2.5平方的铝线,赶着国庆我给安了个阿里斯顿的50L热水器当时问的导购插头是否10A插头,她说不知道,我看了样机是10A的插头,谁知道送货后发现插头是16A的,更崩溃的是电源线只有1.5m长,距离卫生间插座差50cm,我只好买了个公牛的16A5插头接线板,把插头换成10A的插头。昨天安装好之后试验,设置全胆速热,50L水从13°加热到52度用了19分钟,摸了下接线板的电源线,有点发热。
当时问的导购插头是否10A插头,她说不知道,我看了样机是10A的插头,谁知道送货后发现插头是16A的,更崩溃的是电源线只有1.5m长,距离卫生间插座差50cm,我只好买了个公牛的16A5插头接线板,把插头换成10A的插头。
昨天安装好之后试验,设置全胆速热,50L水从13°加热到52度用了19分钟,摸了下接线板的电源线,有点发热。
在网上看了下4平方铝线明线最大为25A,5500瓦,暗线为20A,4400瓦以内的功率。
2.5平方铝线明线最大为20A,暗线为13A。有点悬啊。
大家对安全用电可否有好的建议?多谢了
--------------------------------------------------------
10月28日更新
现在暖气热了,目前做法是
1、一个人用的话,先开速热半胆,1500W功率的先加热15分钟到60度以上
关电热水器,开575W 墙上的灯暖浴霸,正好够用
2、两个人用的话,先开速热半胆,1500W功率的先加热15分钟到60度以上,然后开速热全胆加热10分钟,
关电热水器,开575W 墙上的灯暖浴霸,热水不够的话关浴霸开速热增容
真麻烦啊
--------------------------------------------------------
10月11日更新
前两天又给装了个550W的浴霸
现在的做法是,一个人洗澡的话先开速热半胆,1500W的功率,水烧到70度关热水器,开浴霸10分钟然后进去洗澡
现在的麻烦是整个单元都是2.5平方的铝线,户内暗线怎么更换是一个问题,然后空气开关肯定不能调高设置 否则单元里面的铝线也会出问题吧?
-------------------------------------------------
网上类似的问题
问:我家的房子是90年的老房,现在正在装修,装修工头说,原来的老房是铝线,现在装修一般走暗线,需要改成铜线,这笔费用很高,大概使用面积60平米,3800元。但是我们整栋楼里基本上都还是铝线,不知道是否有必要换铜线,装修工头说,如果不换铜线,也可以走暗线,但我不知道这样以后会不会出现什么危险,或者麻烦?
答:换成铜线安全 但是我劝你还是用铝线。因为:1、整栋楼里基本上都还是铝线。2、铜线费用较贵。(老房子没有必要)不会有危险的。我家也走的暗线。
---------------------------------
其他资料
1、同开几个电器就跳闸怎么解决?
10年以上的旧房其强电照明与插座共用一个回路,电线为铝芯线或者小径铜芯线,所以使用过程中一旦同开几个电器就会跳闸。解决方法是重新做配电装置,重新走线,空调一般单路设置,照明单路设置,普通插座单回路设置,厨房卫生间插座根据需要做单回路设置。
2、电话、电视、对讲机墙外绕线怎么办?
均需要重新布线。如果旧房子使用的是铝线,一定要拆掉,按照国家标准,装修中必须使用2 .5毫米铜线,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路。在往墙中埋线时必须使用PV C绝缘管。
3、水电改造前要做哪些准备?
先完成室内墙体格局变动(拆除墙或者新建墙),确定家具、电器基本规格以及摆放位置;确定吊顶灯位布置,橱柜设计师确定厨房插座;确定你家所需要的供热水方式,燃气供热水还是电热水器还是其他供热水方式,确定热水器尺寸规格后,再明确是用普通浴缸还是按摩浴缸等。