我选两台冷量分别为30和50万大卡的冷水机组,采用连通管连接,冷水和冷却水泵该怎么选?是不是按每台机组对应的流量分别选两台不同的泵,机组和对应的水泵连锁。冷却难道也和水泵的流量对应,再连锁?
我选两台冷量分别为30和50万大卡的冷水机组,采用连通管连接,冷水和冷却水泵该怎么选?是不是按每台机组对应的流量分别选两台不同的泵,机组和对应的水泵连锁。冷却难道也和水泵的流量对应,再连锁?
2楼
是按每台机组对应的流量分别选两台不同的泵,机组和对应的水泵连锁。冷却水泵也和水泵的流量对应,再连锁。但是应注意并联运行的匹配关系,同时,应采用变频,因单独运行时,管路阻力大幅度下降。
回复
3楼
谢谢!还有就是冷却塔选用两个一样的还是按水泵的流量对应选择?
回复
4楼
冷却塔是模块的,选个合适模块单元就可以了!不同大小泵并联运行特性曲线会有变化,最好扬程一致,有条件可以考虑采用TA的一种主机端定流量阀,保证经过主机的流量为设计流量!
回复